baner_1.1

Показано с 1 по 10 из 325

Тема: Правильно ли мне установили заземление?

Древовидный режим

  1. #11
    leksan
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Для тех, кто сомневается или не понимает схему, советую внимательно прочитать ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    Исходя из этого требования место розделения Образовалось на ГЗШ,а после счетчика обьеденение произошло за счет перемычек,Что не дпускается.Не смотря на изменение заголовка

    leksan, делаю Вам предупреждение, слишком много цитируете. Смотрите п. 3.5 Правил Форума. И вообще есть смысл почитать правила.

    Правила мы продумывали очень тщательно для того, чтобы форум был удобным и полезным в первую очередь для самих участников. Давайте уважать друг друга!

    Администратор форума "ЭлектроАС"
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 21.11.2010 в 09:41. Причина: Нарушение Правил Порума, п. 3.5

прочая информация

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения