Тема: Правильно ли мне установили заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    leksan
    Гость
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    Похоже, я тоже неправильно понимаю.
    Согласен с leksanом, на рисунке с ГЗШ перемычки не нужны.
    В случае с ГЗШ перемычки между N и РЕ не нужны.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
    В случае с ГЗШ перемычки между N и РЕ не нужны.
    Перемычки нужны всегда. Не забывайте, что в прибор учета не заводят большие сечения проводников.

  3. #3
    leksan
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Перемычки нужны всегда. Не забывайте, что в прибор учета не заводят большие сечения проводников.
    А почему Вы решили ,что в прибор учета заводят Большие сечения.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
    Исходя из этого требования место розделения Образовалось на ГЗШ,а после счетчика обьеденение произошло за счет перемычек
    leksan, на основании п. 1.7.135., PEN проводник необходимо завести на шину РЕ и произвести разделение.
    Цитата Сообщение от leksan Посмотреть сообщение
    PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника
    leksan, Вам необходимо внимательно изучить требования, а потом оспаривать. Вы не имеете право произвести разделение PEN проводника на главной заземляющей шине, так как тогда она будет выполнять сразу две функции – распределения электроэнергии и защитную.
    Схема, которую привёл Станислав, соответствует ПУЭ.

прочая информация