Правильна ли схема электроснабжения?
	
	
		Здравствуйте.
Есть задача сделать ВУ и ГРЩ в частном доме и стоящем рядом гараже. Из того что уже имеется - это
1. Щит на столбе + подводка к дому ВЛ СИП 4х16мм2
2. На фасаде дома переход на ВВГнг 5х6мм2 + контур заземления рядом с вводом
3. По дому примерно 20м кабеля ВВГнг 5х6мм2 до имеющегося старого щитка
4. От старого щитка, по пристройке к дому, ВВГнг 4х6мм2 в пмд трубе по полу в стяжке, далее под землей в этой же трубе порядка 6 метров до гаража
5. Рядом с гаражом еще один контур заземления
Схему организации ВУ в доме и ВУ+ГРЩ гаража, которую предполагается сделать учитывая то что уже есть, привел на схеме
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...snabgeniya.jpg
1. Есть мысль перенести ВУ дома на фасад, что бы участок кабеля проходящий по дому до ВУ тоже был под защитой УЗО. Или оставить как есть?
2. В гаражном щитке делать перемычку между N и PE не нужно, так? На сколько я понял это приведет к срабатыванию УЗО в ВУ дома.
3. Интересует мнение на сколько правильна приведенная выше схема в общем.
Спасибо.