Здравствуйте.
Спасибо за ответы и пояснения.
Счетчик переставить в дом я не могу, так как таковы ТУ подключения к линии.

СИП приходит к дому на уровне второго этажа, ввод ВВГ сделан в маленькую кладовку. СИП обрезан, но концов должно хватить что бы переделать ввод в дом и повесить ВУ в кладовке - на сколько я понял из приведенных правил это не запрещается. Дом кирпичный, в стене сделано утепление из какого то сыпучего материала похожего на керамзит (дом старый). Можно ли сделать ввод СИП в пластиковой гофре а не в металлической трубе?
Схема получится следующая: введу в дом СИП + от контура заземления медный провод 10мм2 (к примеру ПуГВ). В ВУ автомат С25А трехполюсной + две шины PE и N. Дальше до РЩ ВВГ 5х6мм2. В РЩ подключу гаражный кабель. Допустимо ли сделать в гараже шину РЕ на гаражный контур заземления? Из дома проложен кабель 4х6мм2 - 3Ф + N.