Добавлю ещё один пункт ПУЭ, который надо было привести в самом начале. Он пояснит для чего нужно делать всё написанное.
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Воздушная линия, к которой вы подключены реализует систему TN-C. В этой системе нет отдельного защитного проводника (PE).
Система TN-C.
Смотрите рис. А. В системе TN-C заземлена только нейтраль источника питания.
Система TN-C-S.
Снова рис. А. Обратите внимание, что нулевой рабочий и нулевой рабочий проводники совмещены (PEN проводник) в части системы, дальше PEN проводник разделяется на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники в некоторой точке. В Вашем случае точка деления расположена на шине PE в ВРУ дома.
Таким образом, чтобы в Вашей электроустановке появился нулевой защитный проводник (PE) и нулевой рабочий (N), Вам необходимо реализовать схему питания дома с системой заземления TN-C-S. Для этого требуется установить повторное заземление для PEN проводника, разделить PEN проводник на N и PE в ВРУ дома, реализовать основную систему уравнивания потенциалов.