Планируется использованиеВложение 918Вложение 919 терморегулятора Devireg 316 и кабеля мощностью 2900ВТ.
Выдержит ли терморегулятор, у которого максимум 16А,
При этом написан косинус фи - 0,3, получается что ток при 2900вт будет = 43,9А?
Вид для печати
Планируется использованиеВложение 918Вложение 919 терморегулятора Devireg 316 и кабеля мощностью 2900ВТ.
Выдержит ли терморегулятор, у которого максимум 16А,
При этом написан косинус фи - 0,3, получается что ток при 2900вт будет = 43,9А?
В паспорте указано два типа нагрузки: активная, индуктивная. Зачем Вы применяете значение для индуктивной нагрузки при расчёте активной?
Значение косинуса для активной нагрузки можете взять 0,9-0,95. Тогда получите ток: 2900/220*0,95 = 13,87 А.
16 Ампер - максимальный ток, на который рассчитаны контакты реле терморегулятора.
Какой кабель применяете для обогрева ступеней? Нагревательные кабели делятся на индуктивные, резистивные зональные, резистивные линейные и саморегулирующиеся.
В характеристике на терморегулятор указана допустимая нагрузка: для активной - 16 А, для индуктивной - 3 А.
Для коммутации нагрузки с превышающим значением тока используют магнитные пускатели или используют более мощные терморегуляторы.
Молот, не пробовали обращаться к продавцу консультанту оборудования DEVI?
Кабель dsig-20, В деви сказали, что все ок, и даже контактор не нужен.
Возникает вопрос- в описании к регулятору
.Электрические подключения производить через автоматический
выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) с
номинальным отключающим дифференциальным током не более 30
мА (10 мА для ванных комнат). В системах с применением большого
количества нагревательных кабелей (большая мощность и сила тока)
параметры УЗО могут отличаться от указанных (см. ПУЭ).
Хочу поставить на это дело дифавтомат на 16А, вопрос, где в схеме должен стоять этот диф? на питание регулятора и он же питает греющий кабель? как на рисунке?Вложение 920Вложение 921
или же нужно два автомата: диф на питание кабеля и однополюсный на питание регулятора?
Молот, требования по установке УЗО взяты из паспорта на кабель? Посмотрите внимательно ещё один пункт:
6.2. Монтаж нагревательного кабеля.
При установке нагревательных кабелей Deviflex™ DSIG-20 (рис.3-4) необходимо соблюдать следующие правила:
...
8. Нагревательный кабель должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.
ПУЭ, п. 7.1.88. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Молот, Вы сами будете прокладывать кабель и монтировать оборудование или доверите всё же профессионалам? :)