    Выбор терморегулятора для обогрева ступеней

    Планируется использованиеБезымянный.jpgБезымянный22.jpg терморегулятора Devireg 316 и кабеля мощностью 2900ВТ.
    Выдержит ли терморегулятор, у которого максимум 16А,
    При этом написан косинус фи - 0,3, получается что ток при 2900вт будет = 43,9А?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    При этом написан косинус фи - 0,3, получается что ток при 2900вт будет = 43,9А?
    В паспорте указано два типа нагрузки: активная, индуктивная. Зачем Вы применяете значение для индуктивной нагрузки при расчёте активной?

    Значение косинуса для активной нагрузки можете взять 0,9-0,95. Тогда получите ток: 2900/220*0,95 = 13,87 А.

    16 Ампер - максимальный ток, на который рассчитаны контакты реле терморегулятора.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    кабеля мощностью 2900ВТ
    Какой кабель применяете для обогрева ступеней? Нагревательные кабели делятся на индуктивные, резистивные зональные, резистивные линейные и саморегулирующиеся.

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Выдержит ли терморегулятор, у которого максимум 16А
    В характеристике на терморегулятор указана допустимая нагрузка: для активной - 16 А, для индуктивной - 3 А.
    Для коммутации нагрузки с превышающим значением тока используют магнитные пускатели или используют более мощные терморегуляторы.

    Молот, не пробовали обращаться к продавцу консультанту оборудования DEVI?

  4. #4
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Какой кабель применяете для обогрева ступеней?

    Молот, не пробовали обращаться к продавцу консультанту оборудования DEVI?
    Кабель dsig-20, В деви сказали, что все ок, и даже контактор не нужен.
    Возникает вопрос- в описании к регулятору
    .Электрические подключения производить через автоматический
    выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) с
    номинальным отключающим дифференциальным током не более 30
    мА (10 мА для ванных комнат). В системах с применением большого
    количества нагревательных кабелей (большая мощность и сила тока)
    параметры УЗО могут отличаться от указанных (см. ПУЭ).


    Хочу поставить на это дело дифавтомат на 16А, вопрос, где в схеме должен стоять этот диф? на питание регулятора и он же питает греющий кабель? как на рисунке?Вложение 920Безымянный33.jpg
    или же нужно два автомата: диф на питание кабеля и однополюсный на питание регулятора?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Хочу поставить на это дело дифавтомат на 16А, вопрос, где в схеме должен стоять этот диф?
    Дифавтомат надо устанавливать в щит, к нему подключают питание терморегулятора, а к терморегулятору подключают нагревательный кабель.

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    на питание регулятора и он же питает греющий кабель?
    Да.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Кабель dsig-20
    Молот, требования по установке УЗО взяты из паспорта на кабель? Посмотрите внимательно ещё один пункт:

    6.2. Монтаж нагревательного кабеля.
    При установке нагревательных кабелей Deviflex™ DSIG-20 (рис.3-4) необходимо соблюдать следующие правила:
    ...
    8. Нагревательный кабель должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.

    ПУЭ, п. 7.1.88. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Молот, Вы сами будете прокладывать кабель и монтировать оборудование или доверите всё же профессионалам?

  8. #8
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Молот, Вы сами будете прокладывать кабель и монтировать оборудование или доверите всё же профессионалам?
    Иностранцы будут,надо их проконтролировать!

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Иностранцы будут
    Гастарбайтеры без соответствующих навыков и квалификации? Не боитесь последствий?

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    надо их проконтролировать
    Контролировать сами будете?