baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Можно ли шлейфовать PE в розетке?

  1. #1
    Олег
    Гость

    Можно ли шлейфовать PE в розетке?

    Прошу Вас не флудить, а давать аргументированные ответы в виде ссылок и цитат на нормативные документы.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Так можно ли шлейфовать PE в розетке
    Запрещено шлейфовать РЕ-проводник, подключение должно быть отдельным ответвлением.

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Прошу Вас не флудить, а давать аргументированные ответы в виде ссылок и цитат на нормативные документы.
    Надеюсь разберетесь без комментариев:
    ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
    Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
    СП-31-110, п. 8.3. В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.
    ПТЭЭП, п. 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 15.11.2011 в 22:42.

  3. #3
    Олег
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
    Заглянем в конструктив розетки.
    ГОСТ Р 51322.1-99
    3.2. Розетка: часть соединителя, имеющая контакты для соединения со штырями вилки и контактные зажимы для присоединения кабеля, шнура или провода.
    3.13. Контактный зажим: изолированное или неизолированное соединительное устройство, предназначенное для разборного электрического и механического присоединения кабеля, шнура или провода.
    3.16. Контактный зажим винтового типа: контактный зажим для присоединения и последующего отсоединения одного, двух и более проводов. Соединение может быть произведено путем прижатия проводника или кабельного наконечника, закрепленного на проводнике, к рабочей контактной поверхности вывода винтом или гайкой.
    Изучив данный документ делаю вывод, РЕ контакт присоединен к контактному зажиму винтового типа. Присоединение происходит при помощи клепки что не противоречит ГОСТу 10434-82. Какой вид соединения мы сейчас рассмотрели?


    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    СП-31-110, п. 8.3.
    Читал сей документ, Глава 8 данного документа называется "СИЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ", так силовая сеть заканчивается на вводе в этажный щиток, а дальше уже тот же самый документ, только Глава 9 "ГРУППОВЫЕ СЕТИ".


    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.
    Давайте разберемся в этом виде соединения. Существует два основных вида соединения параллельное и последовательное, так контактный зажим розетки который мы соединяем шлейфом, относится ли он к последовательному подключению? РЕ контакт, по отношению к контактному зажиму розетки и РЕ контакта вилки - ДА имеет последовательное соединение. но шлейф не относится к последовательному соединению.
    Последний раз редактировалось Олег; 16.11.2011 в 10:56.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Заглянем в конструктив розетки.
    ГОСТ Р 51322.1-99
    Дата введения в действие: 01.01.2001 - не рассматриваем, так как устарел и не относится к данному вопросу.
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Читал сей документ, Глава 8 данного документа называется "СИЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ", так силовая сеть заканчивается на вводе в этажный щиток, а дальше уже тот же самый документ, только Глава 9 "ГРУППОВЫЕ СЕТИ".
    Сей документ, УВАЖАЕМЫЙ, приведен для повышения Вашей квалификации.

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    РЕ контакт, по отношению к контактному зажиму розетки и РЕ контакта вилки - ДА имеет последовательное соединение. но шлейф не относится к последовательному соединению.
    Прошу Вас не флудить, а давать аргументированные ответы в виде ссылок и цитат на нормативные документы.
    Читайте внимательно ПУЭ, п. 1.7.144.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    но шлейф не относится к последовательному соединению.
    Олег, Вы сами то поняли, что написали? БРЕД полнейший. Значит Вы утверждаете, что имеете право шлейфовать РЕ-проводник, наплевав на требования п. 1.7.144 ПУЭ?

  6. #6
    Виктор
    Гость
    Для розетки РЕ делаем согласно ПУЭ п1.7.144 ответвление.Тогда зачем производитель делает розетки,куда можно в механизм завести две жилы РЕ???

  7. #7
    Vasiliy
    Гость
    Запрет на подключение шлейфом, на сколько я понимаю, заключается в том, что бы избежать разрыва РЕ-провода в случае демонтажа одной из розеток, или светильников. Собственно вопрос, является ли решением способ изображенный на фото?


  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Для розетки РЕ делаем согласно ПУЭ п1.7.144 ответвление.
    Не только для розеток, но и для всего подключаемого электрооборудования.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Тогда зачем производитель делает розетки,куда можно в механизм завести две жилы РЕ?
    Используют старые ГОСТы и нормативы, а так же европейские стандарты.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Запрет на подключение шлейфом, на сколько я понимаю, заключается в том, что бы избежать разрыва РЕ-провода в случае демонтажа одной из розеток, или светильников.
    Всё правильно.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    является ли решением способ изображенный на фото?
    Нет, такое соединение называется щлейфованием и является грубейшим нарушением требований ПУЭ, п. 1.7.144., даже если оно выполнено неразрывным РЕ-проводником. Надо понимать, что при повторном подключении, существует большая вероятность нарушения целостности РЕ-проводника, что приведёт к обрыву защитного проводника. В п. 1.7.144 четко прописано, что присоединение должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Тогда зачем производитель делает розетки,куда можно в механизм завести две жилы РЕ?
    Можно подключать проводник ДСУП.

  10. #10
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
    Вот с этим согласен!
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
    А вот это конечно дурдом.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения