Скажите, а трос от опоры до дома надо заземлять (ПУЭ, 1.7.76.)? И как технически?
			
			
			
			 
			
				Скажите, а трос от опоры до дома надо заземлять (ПУЭ, 1.7.76.)? И как технически?
			
			
			
			 
			
				На тросы с закрепленными на них кабелями распространяются требования защиты при косвенном прикосновении, указанные в ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
Прокладываете от шины PE в ВРУ проводник (сечением 4 мм2 - при отсутствии механической защиты или 2,5 мм2 - при наличии механической защиты) до троса и крепите его к тросу при помощи зажимов. ПУЭ, п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
			
			
			
			 
			
				Григорий, а не с двух концов заземляется трос? К заземлителю опоры не требуется присоединение троса?
			
			
			
			 
			
				
			
			
			
			 
			
				СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85
Пункт 6.12.10
Заземление канатов, катанки или стальной проволоки, используемых в качестве несущего троса, должно быть выполнено с двух противоположных концов присоединением к магистральному проводнику уравнивания потенциалов сваркой. Для оцинкованных канатов рекомендуется болтовое соединение с защитой места соединения от коррозии.
			
			
			
			 
			
				
			
			
			
			 
			
				Согласен. А если рассмотреть вариант когда пробрасывается пятипроводная воздушка между двумя строениями (домами) на тросе? Бывают и такие варианты. То трос с двух сторон заземлять?