Григорий, а не с двух концов заземляется трос? К заземлителю опоры не требуется присоединение троса?
Григорий, а не с двух концов заземляется трос? К заземлителю опоры не требуется присоединение троса?
СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85
Пункт 6.12.10
Заземление канатов, катанки или стальной проволоки, используемых в качестве несущего троса, должно быть выполнено с двух противоположных концов присоединением к магистральному проводнику уравнивания потенциалов сваркой. Для оцинкованных канатов рекомендуется болтовое соединение с защитой места соединения от коррозии.
Согласен. А если рассмотреть вариант когда пробрасывается пятипроводная воздушка между двумя строениями (домами) на тросе? Бывают и такие варианты. То трос с двух сторон заземлять?