baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Можно ли проложить кабель непосредственно по дереву?

  1. #1
    Виктор
    Гость

    Можно ли проложить кабель непосредственно по дереву?

    Можно ли выполнить электромонтаж открыто с креплением кабеля НУМ, скобками по дереву внутри дачи.

  2. #2
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    Виктор, Ваш заголовок для этой темы "Прокладка кабеля" был заменён на текущий, так как не был информативным. Если просматривать список тем, то по такому заголовку невозможно понять, о чём идёт речь.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Нет, нельзя. Можно прокладывать в кабельных каналах, электротехнических плинтусах, трубах и тому подобных изделиях. Эта тема обсуждалась, вот почитайте Можно ли выполнять открытую проводку по дереву на изоляторах?

  4. #4
    Виктор
    Гость
    Нашел такой ответ " Да допустима открытая прокладка кабеля с оболочкой НГ, не посредственно по строительным основаниям группы Г4, проходы через стены и перегородки только в стальной трубе." Где можно почитать про группы Г???

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Да допустима открытая прокладка кабеля с оболочкой НГ, не посредственно по строительным основаниям группы Г4
    Запрещено прокладывать кабель непосредственно по строительным конструкциям группы горючести Г4. Прочитайте тему, в которой обсуждались эти вопросы. ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Где можно почитать про группы Г?
    В ГОСТ 30244

  6. #6
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
    ПУЭ п7.1.37 "открыто -в электротехнических плинтусах , коробах и т.п, что означает т.п.,не которые говорят что сюда подходят пластмасовые скобки, и ссылаються на 14.2 СП31-110-2003,где написанно что допускаеться прокладка кабелей открыто с медними жилами сечением не более 6мм не распростр.горение без подкладки.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    что означает т.п.,не которые говорят что сюда подходят пластмасовые скобки
    И тому подобные - имеется ввиду: трубы, гофрированные шланги, кабельные каналы. Скобки никак не подпадают под эти определения, так как кабель примыкает к сгораемым основаниям.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    и ссылаються на 14.2 СП31-110-2003,где написанно что допускаеться прокладка кабелей открыто с медними жилами сечением не более 6мм не распростр.горение без подкладки.
    Есть такие несогласованности между СП и ПУЭ, но тогда в данном случае требуется выполнять требования ПУЭ, так как СП вторично по отношению к ПУЭ.

  8. #8
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    И тому подобные - имеется ввиду: трубы, гофрированные шланги, кабельные каналы. Скобки никак не подпадают под эти определения, так как кабель примыкает к сгораемым основаниям.
    Понял.

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Есть такие несогласованности между СП и ПУЭ, но тогда в данном случае требуется выполнять требования ПУЭ, так как СП вторично по отношению к ПУЭ
    Спасибо.

  9. #9
    Виктор
    Гость
    У меня такие вопросы. Имееться магазин в магазине ВРУ 3Ф Н РЕ,к магазину пристроена пристройка с металических листов, мет.листы обшиты досками,в пристроеке будет 1розетка 1 светильник. Нужно ли от ВРУ от шины РЕ прокинуть жилу, и подключить ее на болт приваренный к мет.листу???? 2. Иногда после монтажников вижу такую картину.Подключение светильников шлейфом, на светильник пришло Ф Н РЕ, подключают Ф и Н ( куда подключить РЕ не понятно корпус пластиковый), монтажники просто берут и откусывают жилу РЕ.Сам считаю что нужно соединить приходящий РЕ и отходящий РЕ(на другой светильник между собой, и так далее)или есть другой вариант как поступить с этой жилой РЕ????

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Имееться магазин в магазине ВРУ 3Ф Н РЕ,к магазину пристроена пристройка с металических листов, мет.листы обшиты досками,в пристроеке будет 1розетка 1 светильник.
    Необходимо присоединить металлическую конструкцию пристройки к основной системе уравнивания потенциалов.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Иногда после монтажников вижу такую картину.Подключение светильников шлейфом, на светильник пришло Ф Н РЕ, подключают Ф и Н ( куда подключить РЕ не понятно корпус пластиковый), монтажники просто берут и откусывают жилу РЕ.
    Вот посмотрите, как написано о таких случаях в ПУЭ, п. 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
    Из этого следует, что откусывать РЕ проводники запрещено, а слово "допускается" считается исключением из правил, так как требуется применять сертифицированные осветительные приборы, которые имеют зажимы для присоединения РЕ-проводников. Если таких зажимов не предусмотрено, как допустим у некоторых точечных светильников, то РЕ проводник подключают к металлической конструкции подвесного потолка.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Сам считаю что нужно соединить приходящий РЕ и отходящий РЕ(на другой светильник между собой, и так далее)или есть другой вариант как поступить с этой жилой РЕ??
    Вы правильно считаете, надо обеспечить неразрывность РЕ проводника, а подключение светильников выполнять ответвлениями от РЕ проводника. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения