Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
что означает т.п.,не которые говорят что сюда подходят пластмасовые скобки
И тому подобные - имеется ввиду: трубы, гофрированные шланги, кабельные каналы. Скобки никак не подпадают под эти определения, так как кабель примыкает к сгораемым основаниям.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
и ссылаються на 14.2 СП31-110-2003,где написанно что допускаеться прокладка кабелей открыто с медними жилами сечением не более 6мм не распростр.горение без подкладки.
Есть такие несогласованности между СП и ПУЭ, но тогда в данном случае требуется выполнять требования ПУЭ, так как СП вторично по отношению к ПУЭ.