Тема: Можно ли проложить кабель непосредственно по дереву?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость
    Нашел такой ответ " Да допустима открытая прокладка кабеля с оболочкой НГ, не посредственно по строительным основаниям группы Г4, проходы через стены и перегородки только в стальной трубе." Где можно почитать про группы Г???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Да допустима открытая прокладка кабеля с оболочкой НГ, не посредственно по строительным основаниям группы Г4
    Запрещено прокладывать кабель непосредственно по строительным конструкциям группы горючести Г4. Прочитайте тему, в которой обсуждались эти вопросы. ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Где можно почитать про группы Г?
    В ГОСТ 30244

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
    ПУЭ п7.1.37 "открыто -в электротехнических плинтусах , коробах и т.п, что означает т.п.,не которые говорят что сюда подходят пластмасовые скобки, и ссылаються на 14.2 СП31-110-2003,где написанно что допускаеться прокладка кабелей открыто с медними жилами сечением не более 6мм не распростр.горение без подкладки.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    что означает т.п.,не которые говорят что сюда подходят пластмасовые скобки
    И тому подобные - имеется ввиду: трубы, гофрированные шланги, кабельные каналы. Скобки никак не подпадают под эти определения, так как кабель примыкает к сгораемым основаниям.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    и ссылаються на 14.2 СП31-110-2003,где написанно что допускаеться прокладка кабелей открыто с медними жилами сечением не более 6мм не распростр.горение без подкладки.
    Есть такие несогласованности между СП и ПУЭ, но тогда в данном случае требуется выполнять требования ПУЭ, так как СП вторично по отношению к ПУЭ.

  5. #5
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    И тому подобные - имеется ввиду: трубы, гофрированные шланги, кабельные каналы. Скобки никак не подпадают под эти определения, так как кабель примыкает к сгораемым основаниям.
    Понял.

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Есть такие несогласованности между СП и ПУЭ, но тогда в данном случае требуется выполнять требования ПУЭ, так как СП вторично по отношению к ПУЭ
    Спасибо.

  6. #6
    Виктор
    Гость
    У меня такие вопросы. Имееться магазин в магазине ВРУ 3Ф Н РЕ,к магазину пристроена пристройка с металических листов, мет.листы обшиты досками,в пристроеке будет 1розетка 1 светильник. Нужно ли от ВРУ от шины РЕ прокинуть жилу, и подключить ее на болт приваренный к мет.листу???? 2. Иногда после монтажников вижу такую картину.Подключение светильников шлейфом, на светильник пришло Ф Н РЕ, подключают Ф и Н ( куда подключить РЕ не понятно корпус пластиковый), монтажники просто берут и откусывают жилу РЕ.Сам считаю что нужно соединить приходящий РЕ и отходящий РЕ(на другой светильник между собой, и так далее)или есть другой вариант как поступить с этой жилой РЕ????