Менял у себя в квартире полностью всю электропроводку. Дом постройки 60-х годов. Все выключатели на освещении рвали ноль, а не фазу. Выдернул из стенки старый металлический щиток. Из электрощитовой, расположенной в подвале дома ко мне в квартиру приходило два алюминиевых провода 4 кв.мм – фаза и ноль соответственно. Далее схема такая. Вводной автомат 25 А, однополюсной (со временем домыслил что лучше бы поставил двухполюсной, чтоб разрывал и фазу и ноль) – однофазный счетчик – диффавтомат 25 А – 6 розеточных групп: кухня, прихожая(10 и 16 А), гостинная (10 и 16 А), детская (10 А), ванная (16 А). 4 группы освещения (по 2А, потолочные точечные светильники) на диффавтомат не заведены, подсоединены после счетчика до диффавтомата. Ноль вводной приходит на счетчик, со счетчика на ДА и там разделяется на ноль для освещения (шина N условно) и на ноль для розеточных групп посаженных на ДА (шина PEN условно). Заземляющие проводники с каждой розетки сходятся вместе в разветвительных коробках, установленных в каждом помещении, и из коробки одной жилой идут в щиток где установлены все автоматы и садятся на ту самую шину PEN после ДА. Нули от розеток также садятся на эту шину. Так то вроде всё работает, и ДА срабатывал при касании корпуса стиральной машинки при нагреве воды (устранено после замены нагревателя, раньше чувствовалось легкое покалывание).
1 – Подскажите, что сделано неправильно?
2 – Как правильно в моем случае в шкафу разделить приходящий из подвала ноль на PE и N?




Ответить с цитированием

