Тема: Как в шкафу разделить приходящий ноль на PE и N?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Андрей_Озерск Посмотреть сообщение
    я понимаю что согласно ПУЭ должен быть отдельный третий проводник
    Это ответ на Ваш вопрос. Вы же сами понимаете, что делаете с грубейшими нарушениями.
    Цитата Сообщение от Андрей_Озерск Посмотреть сообщение
    а менять вводной кабель я не стал, поскольку и влезать туда в принципе не имею права, это сети организации обслуживающей дом.
    Так напишите заявление, чтобы заменили Вам вводной кабель, тем более, что Вы не против заплатить им за работу.

  2. #2
    Андрей_Озерск
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Это ответ на Ваш вопрос. Вы же сами понимаете, что делаете с грубейшими нарушениями.

    Так напишите заявление, чтобы заменили Вам вводной кабель, тем более, что Вы не против заплатить им за работу.
    Заменят мне кабель. И точно также PE жилу уже в электрощитовой посадят на ноль. Так в чем же разница где будет происходить разделение PEN проводника????В электрощитовой в подвале или у меня в шкафу?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Андрей_Озерск Посмотреть сообщение
    И точно также PE жилу уже в электрощитовой посадят на ноль.
    Они должны будут разделить PEN проводник во ВРУ с присоединением к шине РЕ контура заземления, а уже потом прокладывать к Вам кабель с РЕ проводником.
    Цитата Сообщение от Андрей_Озерск Посмотреть сообщение
    Так в чем же разница где будет происходить разделение PEN проводника?
    Разница в том, что при обрыве PEN проводника, у Вас может сгореть всё электрооборудование, а так же появится опасный потенциал на металлических корпусах оборудования.

прочая информация