Можно ли проложить кабель FLAME 10х1,5 (е90) за подвесным потолком в общем коридоре жилого дома по железобетону без металлорукава (система дымоудаления)?
			
			
			
			 
			
				Можно ли проложить кабель FLAME 10х1,5 (е90) за подвесным потолком в общем коридоре жилого дома по железобетону без металлорукава (система дымоудаления)?
			
			
			
			 
			
				Если подвесные потолки выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными
потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов, то Вы можете проложить кабель непосредственно по железобетону, главное чтобы была обеспечена сменяемость.
Напишите пунк ПУЭ где можно почитать что монтажной пеной, нельзя заливать кабеля, и гр.щитки.
			
			
			
			 
			
				Вот посмотрите этот пункт ПУЭ, 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
Спасибо за ответ.Такой вопрос,товарищ строит каркасный дом, утиплитель базальтова вата.Электрик хочет внутри панелей проложить кабель ПВХ трубе,говорит что ПВХ труба обеспечывает доп.защиту кабеля от мех.повреждений, защиту от поражения током при повреждении изоляции кабеля,исключает распространение горения при К,З.Говорит что ПУЭ-это требует. Считаю что нужно в металической трубе, или ошибаюсь???
			
			
			
			 
			
				Виктор, Вы правы на все 100%, дайте этому горе-электрику почитать требования ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
_____________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
			
			
			
			 
			
				Вы немного неточно прочитали и поняли данный пункт ПУЭ. Перечитайте внимательнее, там написано, что за потолками и в перегородках из негорючих материалов (например: стена газоблок - отделка гипсокатроном), можно проложить кабель в трубах и коробах с индексом НГ. Понимаете разницу?