Тема: Как поменять однофазный на трехфазный счетчик?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    nester71
    Гость

    Как поменять однофазный на трехфазный счетчик?

    Ситуация такова:ведется ремонт в квартире водной кабель весьма маловат по сечению для использования в дальнейшем (нагрузка увеличилась в разы ) но там где стоит счетчик подходят еще два провода с фазами . Можно ли поменять однофазный на трехфазный счетчик ,к кому обращаться , какова последовательность действий ?
    Или легче провести новый кабель по подъезду (правда 12 этаж )?
    И можно ли перенести счетчик в квартире в другое место без оформления документов ? Если нельзя , то с чего начать оформление ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    Можно ли поменять однофазный на трехфазный счетчик ,к кому обращаться , какова последовательность действий ?
    Пишите заявку в энергоснабжающую компанию, получаете от них ТУ, выполняете их.
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    Или легче провести новый кабель по подъезду (правда 12 этаж )?
    Вы не имеете права прокладывать самостоятельно кабельную линию без согласования с собственниками дома и энергоснабжающей организации.
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    И можно ли перенести счетчик в квартире в другое место без оформления документов ?
    Можно, если не повредите пломбы.
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    Если нельзя , то с чего начать оформление ?
    Первым делом требуется обратиться в энергоснабжающую организацию.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    Я уже год работаю на оформлении Технических условий и на сколько я знаю, ТУ не оформляется на квартиры в многоквартирном многоэтажном доме, если конечно человек не собирается квартиру выводить в нежилое.
    Здесь Вы ошибаетесь. Подавайте заявку и получайте ТУ на 3-х фазное электроснабжение квартиры. Просто в стандартном варианте проектом электроснабжения дома не предусматривается питание квартир от сети 380 В, только в домах с квартирами повышенной комфортности. Но если внутренние распределительные сети рассчитаны на увеличение мощности, то никаких преград нет. Получай разрешение, выполняй тех.условия и наслаждайся напряжением 380 В.

  4. #4
    Елена
    Гость
    Желаю удачи!если не трудно будет расскажите результат!как мне кажется без проблем не обойдется!
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 11.06.2012 в 00:09.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    если не трудно будет расскажите результат!как мне кажется без проблем не обойдется!
    В моей практике таких примеров не перечесть на пальцах. Преграда может быть одна - внутренние сети не рассчитаны на увеличение мощности. Но и в этом случае можно получить 380 В, только придется реконструировать распределительную сеть или проложить от ВРУ отдельную кабельную линию, предварительно согласовав эти действия с собственниками многоквартирного дома в лице управляющей компании.

  6. #6
    Елена
    Гость
    вот с отдельной линией я согласна!Кабель, автоматик для селективной защиты, второй можно в квартире установить либо в щите этажном вместе с ПУ.все вроде здорово! а проблема как раз в собственниках дома и УК. Я сталкивалась. у нас не прошло,УК не дало такое согласование.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 11.06.2012 в 00:10.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
    а проблема как раз в собственниках дома и УК. Я сталкивалась. у нас не прошло,УК не дало такое согласование.
    Открываем пункт 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила недискриминационного доступа), а теперь внимательно читаем: собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату.

  8. #8
    nester71
    Гость
    Звонил в Мосэнерго и еще куда то , все они посылают в УК . Пойду переговорю и потом расскажу чего да как .......
    Всем спасибо...

  9. #9
    Елена
    Гость
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    Звонил в Мосэнерго и еще куда то , все они посылают в УК . Пойду переговорю и потом расскажу чего да как .......
    Всем спасибо...
    Начинается именно то что я писала ранее.теперь главное написать заявление на согласование с УК используя цитаты Владимира, он довольно подробно написал.правильно сформулируйте заявление ссылаясь на нужные пункты и вперед!

прочая информация