Тема: Подключение электросчетчика

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Гербион
    Гость

    Подключение электросчетчика

    По классической схеме однофазного электросчетчика между третьей и четвертой его клеммой, в верхней части, выполнена перемычка. Объясняется это тем, что при потреблении электроэнергии, по фазной и нулевой цепям протекает равный ток нагрузки, и поэтому учет достаточно производить лишь по одной (фазной) цепи.
    Допустимо ли соединение счетчика в РЩ с шиной рабочего ноля одним проводом(к 3-ей или 4-ой клеме), и соединения входящего провода рабочего ноля сразу с шиной (шина на изоляторе)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Можете подключить прибор учёта от шины "N" одним проводником.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Можете подключить прибор учёта от шины "N"
    Если питание РЩ осуществляется по системе TN-C и сечение входящих проводников не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, то необходимо выполнить разделение PEN проводника на главной заземляющей шине. В качестве ГЗШ можно использовать шину РЕ, тогда счётчик электроэнергии необходимо запитать от главной заземляющей шины (РЕ), а не от шины N.

  4. #4
    Grumm
    Гость
    Счетчик работать будет, но вам его не опломбируют.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Grumm Посмотреть сообщение
    Счетчик работать будет, но вам его не опломбируют
    Интересно знать почему?

  6. #6
    Grumm
    Гость
    Паспорт на счетчик: фаза-ноль входят, фаза-ноль выходят.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Grumm Посмотреть сообщение
    фаза-ноль входят, фаза-ноль выходят
    В паспорте на прибор учёта не рассматривают разделение PEN проводника. Они рисуют стандартную схему, а электромонтажники обязаны знать, как в соответствии с ПУЭ подключить счётчик электроэнергии.
    Вот пару пунктов, которые откроют глаза на то, когда можно, а в когда нельзя разбивать РЕN проводник в однофазных цепях.
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитнокоммутационного аппарата.

    В вопросе не было указано, каким способом осуществляется электроснабжение электроустановки, от этого и получились разные мнения.

  8. #8
    Grumm
    Гость
    Допустимо ли соединение счетчика в РЩ с шиной рабочего ноля одним проводом(к 3-ей или 4-ой клеме)
    Мысленно представьте схему. Т.е. ноль идет на шинку, с неё в счетчик и линии.
    А теперь отцепите провод с шинки в счетчик: свет есть, а счетчик встал. Кто позволит вам воровать эл.энергию?
    Ноль обязан идти в счетчик и оттуда на шинку.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Grumm Посмотреть сообщение
    Ноль обязан идти в счетчик и оттуда на шинку
    Извините, но Вы мыслите старыми советскими нормами. Сейчас обязательно перед счётчиком должен быть установлен аппарат управления, а с него запитывается прибор учёта, так что, если говорить о "своровать", то вариантов валом.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Ноль на шину, а потом на счётчик, и никак по-другому.