Можете подключить прибор учёта от шины "N" одним проводником.
Можете подключить прибор учёта от шины "N" одним проводником.
Если питание РЩ осуществляется по системе TN-C и сечение входящих проводников не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, то необходимо выполнить разделение PEN проводника на главной заземляющей шине. В качестве ГЗШ можно использовать шину РЕ, тогда счётчик электроэнергии необходимо запитать от главной заземляющей шины (РЕ), а не от шины N.