    Паспорт на счетчик: фаза-ноль входят, фаза-ноль выходят.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Grumm Посмотреть сообщение
    фаза-ноль входят, фаза-ноль выходят
    В паспорте на прибор учёта не рассматривают разделение PEN проводника. Они рисуют стандартную схему, а электромонтажники обязаны знать, как в соответствии с ПУЭ подключить счётчик электроэнергии.
    Вот пару пунктов, которые откроют глаза на то, когда можно, а в когда нельзя разбивать РЕN проводник в однофазных цепях.
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитнокоммутационного аппарата.

    В вопросе не было указано, каким способом осуществляется электроснабжение электроустановки, от этого и получились разные мнения.