Тема: Разные фазы в одной комнате. Не запрещено?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Zux
    Гость

    Разные фазы в одной комнате. Не запрещено?

    Приветствую, уважаемые.

    Двухкомнатная квартира, на вводе трёхфазник 40А.

    Теоретически на кухне возможно одновременное включение:
    1. Электрическая плита 7кВт (уже 30А);
    2. Кондиционер с возможностью обогрева;
    3. Теплый пол;
    4. Посудомойка;
    5. Микроволновка.

    Хочу плиту подключить к одной фазе, а остальных потребителей - к другой.

    1. ПУЭ разрешает две разные фазы в одной комнате?
    2. Может, велосипед изобретаю? Есть стандартные решения?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    1. Электрическая плита 7кВт (уже 30А);
    Как понять уже? Для электроплиты на 7 кВт требуется устанавливать автоматический выключатель не менее 32 А, а то 30 А будет отключаться.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Хочу плиту подключить к одной фазе, а остальных потребителей - к другой.

    1. ПУЭ разрешает две разные фазы в одной комнате?
    2. Может, велосипед изобретаю? Есть стандартные решения?
    1. Запрещений нет.
    2. Распределите по фазам равномерно нагрузку и спокойно подключайте.

  3. #3
    Zux
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Как понять уже?
    +++ Понимать следует так: "Если в одной комнате использовать только одну фазу (чтобы минимизировать риск попадания хозяев под линейное напряжение), то из 40 "вводных" Ампер 30 окажутся заняты плитой, следовательно на всех остальных потребителей остаётся в сумме всего лишь 10А, а этого явно мало"

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Для электроплиты на 7 кВт требуется устанавливать автоматический выключатель не менее 32 А, а то 30 А будет отключаться.
    +++ Конечно, кабель ВВГ 3х4 уже уложен в штробу.

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    1. Запрещений нет.
    2. Распределите по фазам равномерно нагрузку и спокойно подключайте.
    +++ Спасибо, вопрос разрешён.

    ЗЫ Я первый раз на этом сайте, есть вопрос по разводке 50 хвостов в ЩРУ на 72 модуля, не подскажете, где задать?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Конечно, кабель ВВГ 3х4 уже уложен в штробу.
    На 32 А требуется кабель сечением не менее 6 мм2, а на 4 мм2 можно устанавливать автоматический выключатель не более 25 А.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    ЗЫ Я первый раз на этом сайте, есть вопрос по разводке 50 хвостов в ЩРУ на 72 модуля, не подскажете, где задать?
    В этом разделе и создайте новую тему, если что, то модераторы подправят.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Понимать следует так: "Если в одной комнате использовать только одну фазу (чтобы минимизировать риск попадания хозяев под линейное напряжение), то из 40 "вводных" Ампер 30 окажутся заняты плитой, следовательно на всех остальных потребителей остаётся в сумме всего лишь 10А, а этого явно мало"
    Можно установить реле приоритета.

  6. #6
    Zux
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Можно установить реле приоритета.
    +++ Если нет запрета на подключение потребителей одной комнаты к разным фазам, то и городить ни чего не стану.

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    На 32 А требуется кабель сечением не менее 6 мм2, а на 4 мм2 можно устанавливать автоматический выключатель не более 25 А.
    +++ А как же Таблица 1.3.6. ПУЭ?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Если нет запрета на подключение потребителей одной комнаты к разным фазам, то и городить ни чего не стану.
    Можете прокладывать 1, 2 или 3 фазы. Запретов на этот счёт нет, да и быть не должно.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    А как же Таблица 1.3.6. ПУЭ?
    Вам надо смотреть таблицу 1.3.4., если не можете рассчитывать по более сложным формулам, в соответствии с ГОСТ Р 53769-2010.
    Обратите внимание для каких марок кабелей говорится в таблице 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных.

    Эта таблица для наружной прокладки кабеля (в земле или открыто).
    Последний раз редактировалось Микола; 15.10.2012 в 00:01.

  8. #8
    Виктор
    Гость
    На плиту,проложите кабель 5*4мм2,можно подключить 2-3ф.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Виктор, у человека плита на 220 В, а Вы предлагаете ему проложить кабель 5х4мм2. Может объясните свой ход мысли?

  10. #10
    Zux
    Гость
    Микола, если не затруднит, ответьте ещё на несколько вопросов:

    1. Был в магазине. Предполагаемый духовой шкаф 200В 3600Вт. Оставлю для него уже проложенный ВВГнг 3х4 и поставлю автомат 25А. Нормально?

    2. Предполагаемая варочная панель 380В 7200Вт. В наличии имеется ВВГнг 4х2,5. Допустимо ли использовать этот кабель + проложить в той же штробе ПВ3 4мм2 для защитного заземления+АЗ 3П 16А? Или "285. Не разрешается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией."? И тот и другой есть в наличии, жаль, если не подойдёт.

    3. Жаль без малого двух тысяч рублей, ТОЛЬКО ЧТО потраченных на разноцветный ПВЗ для ввода ( Ни как не выкрутиться? Кстати, там, где проложен кабельный канал ни лестницы, ни лифта нет, может это не лестничная площадка, а какой ни будь "общий коридор"?

    4. Розетки (в основном блок из двух штук) соединены неразрывными линиями ВВГнг 3х1,5 с ЩРУ. Согласно 134 максимальный ток 15А. Закупил кучу Леграна 16А. Неужто заменить все АЗ 16A на 10А? Или... Всё ж не производство, а жилая квартира?

прочая информация