Можете прокладывать 1, 2 или 3 фазы. Запретов на этот счёт нет, да и быть не должно.
Вам надо смотреть таблицу 1.3.4., если не можете рассчитывать по более сложным формулам, в соответствии с ГОСТ Р 53769-2010.
Обратите внимание для каких марок кабелей говорится в таблице 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных.
Эта таблица для наружной прокладки кабеля (в земле или открыто).
Последний раз редактировалось Микола; 15.10.2012 в 00:01.
Уже ответил, читайте выше.
Приведу пример расчётов:
Кабель сечением 4 мм2 с автоматическим выключателем на 32 А:
1. 36 х 0,93 = 33,5 (ГОСТ Р 53769-2010, таблица 19)
2. 33,5 х 1,16 = 38,9 (10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; )
3. 38,9 х 0,88 = 34,2 (ПУЭ, таблица 1.3.3.)
4. 32 х 1,45 = 46,4 (максимальный ток)
Вывод: Если установить на кабель 4 мм2 автоматический выключатель на 32 А, то изоляция кабеля поплавится, так как она рассчитана в аварийном режиме на ток не более 38,9 А, а по кабелю может длительно проходить 46,4 А.
+++ Хм, честно признаюсь, что про существование расчётов знаю, но сам ни когда не рассчитывал, всегда пользовался таблицами.
Тем не менее, если руководствоваться предложенной Вами таблицей 134, то
"ток для одного двухжильного 4мм2 для проводов, проложенных в одной трубе - 32А",
поскольку
"При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются."
Или и здесь я не прав?
Чтобы не утруждать себя расчётами, открывайте таблицу 1.3.4. и выбирайте допустимый длительный ток в столбе "в трубе" "одного трехжильного".
Не правы, здесь говориться о проводах, а не о кабеле, и о том, что можно принимать значения для 5 жильных кабелей, как для 4 жильных.