    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    1. Электрическая плита 7кВт (уже 30А);
    Как понять уже? Для электроплиты на 7 кВт требуется устанавливать автоматический выключатель не менее 32 А, а то 30 А будет отключаться.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Хочу плиту подключить к одной фазе, а остальных потребителей - к другой.

    1. ПУЭ разрешает две разные фазы в одной комнате?
    2. Может, велосипед изобретаю? Есть стандартные решения?
    1. Запрещений нет.
    2. Распределите по фазам равномерно нагрузку и спокойно подключайте.

  2. #2
    Zux
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Как понять уже?
    +++ Понимать следует так: "Если в одной комнате использовать только одну фазу (чтобы минимизировать риск попадания хозяев под линейное напряжение), то из 40 "вводных" Ампер 30 окажутся заняты плитой, следовательно на всех остальных потребителей остаётся в сумме всего лишь 10А, а этого явно мало"

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Для электроплиты на 7 кВт требуется устанавливать автоматический выключатель не менее 32 А, а то 30 А будет отключаться.
    +++ Конечно, кабель ВВГ 3х4 уже уложен в штробу.

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    1. Запрещений нет.
    2. Распределите по фазам равномерно нагрузку и спокойно подключайте.
    +++ Спасибо, вопрос разрешён.

    ЗЫ Я первый раз на этом сайте, есть вопрос по разводке 50 хвостов в ЩРУ на 72 модуля, не подскажете, где задать?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Конечно, кабель ВВГ 3х4 уже уложен в штробу.
    На 32 А требуется кабель сечением не менее 6 мм2, а на 4 мм2 можно устанавливать автоматический выключатель не более 25 А.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    ЗЫ Я первый раз на этом сайте, есть вопрос по разводке 50 хвостов в ЩРУ на 72 модуля, не подскажете, где задать?
    В этом разделе и создайте новую тему, если что, то модераторы подправят.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Понимать следует так: "Если в одной комнате использовать только одну фазу (чтобы минимизировать риск попадания хозяев под линейное напряжение), то из 40 "вводных" Ампер 30 окажутся заняты плитой, следовательно на всех остальных потребителей остаётся в сумме всего лишь 10А, а этого явно мало"
    Можно установить реле приоритета.

  5. #5
    Zux
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Можно установить реле приоритета.
    +++ Если нет запрета на подключение потребителей одной комнаты к разным фазам, то и городить ни чего не стану.

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    На 32 А требуется кабель сечением не менее 6 мм2, а на 4 мм2 можно устанавливать автоматический выключатель не более 25 А.
    +++ А как же Таблица 1.3.6. ПУЭ?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Если нет запрета на подключение потребителей одной комнаты к разным фазам, то и городить ни чего не стану.
    Можете прокладывать 1, 2 или 3 фазы. Запретов на этот счёт нет, да и быть не должно.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    А как же Таблица 1.3.6. ПУЭ?
    Вам надо смотреть таблицу 1.3.4., если не можете рассчитывать по более сложным формулам, в соответствии с ГОСТ Р 53769-2010.
    Обратите внимание для каких марок кабелей говорится в таблице 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных.

    Эта таблица для наружной прокладки кабеля (в земле или открыто).
    Последний раз редактировалось Микола; 15.10.2012 в 00:01.

  7. #7
    Zux
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Вам надо смотреть таблицу 1.3.4.
    +++ Прошу прощения за детский вопрос, однако почему 134, а не 136? Ведь в первой речь о проводах, а во второй о кабелях, коим и является ВВГнг 3х4?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    +++ Прошу прощения за детский вопрос, однако почему 134, а не 136? Ведь в первой речь о проводах, а во второй о кабелях, коим и является ВВГнг 3х4?
    Уже ответил, читайте выше.
    Приведу пример расчётов:
    Кабель сечением 4 мм2 с автоматическим выключателем на 32 А:
    1. 36 х 0,93 = 33,5 (ГОСТ Р 53769-2010, таблица 19)
    2. 33,5 х 1,16 = 38,9 (10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; )
    3. 38,9 х 0,88 = 34,2 (ПУЭ, таблица 1.3.3.)
    4. 32 х 1,45 = 46,4 (максимальный ток)
    Вывод: Если установить на кабель 4 мм2 автоматический выключатель на 32 А, то изоляция кабеля поплавится, так как она рассчитана в аварийном режиме на ток не более 38,9 А, а по кабелю может длительно проходить 46,4 А.