baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 37

Тема: Как сделать правильное разделение PEN проводника?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Hummel
    Гость

    Как сделать правильное разделение PEN проводника?

    Здравствуйте Уважаемые форумчане.
    В нашем садовом товариществе приборы учета установлены на столбах (без комментариев...). Сейчас занимаюсь заменой проводки в доме. Контур заземления находится на участке вблизи дома. Как в этом случае мне сделать правильное разделение PEN проводника. Прилагаю схемку, но понимаю что она не правильная а как правильно не могу сообразить. Помогите.
    razdelenie_pen_provodnika_dacha.JPG

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Hummel Посмотреть сообщение
    Контур заземления находится на участке вблизи дома. Как в этом случае мне сделать правильное разделение PEN проводника.
    Вот посмотрите правильную схему разделения PEN-проводника.



    У Вас же на схеме PEN разрывается 2-х полюсным автоматическим выключателем, затем подключается к счётчику, что так же является грубым нарушением требований ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитнокоммутационного аппарата.
    п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

    После счётчика электроэнергии у Вас нет автоматического выключателя на отходящую линию. ПУЭ, п. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты.
    ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,
    п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    п. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты.

    В щите учёта нет шин N и PE. ПУЭ, п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    В щите учёта не установлено повторное заземление PEN-проводника. ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

  3. #3
    Hummel
    Гость
    Григорий, спасибо за грамотный и развернутый ответ. Приношу извинения за то, что ввел всех в заблуждение своим некорректным рисунком. Рисунок поправил, подскажите а такой вариант PEN возможен?
    razdelenie_pen_provodnika_dacha1.JPG

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Hummel Посмотреть сообщение
    Рисунок поправил, подскажите а такой вариант PEN возможен?
    Нет, не правильно. Разделение требуется выполнить до счётчика электроэнергии в щите учёта, Вы же сделали после в щите распределительном. Потом подключение 2-х полюсного аппарата защиты производится от шины N, а не РЕ.
    Ваш PEN разрывается дважды в щите учёта.

  5. #5
    Hummel
    Гость
    По хорошему необходимо всю эту порнографию со столба снимать и вести провода в дом к щитку, в кортом разделять PEN и подключать счетчик (как на Вашей схеме). Думаю возникнет конфликт с правлением СНТ, т.к.тогда вся их дорогостоящая инициатива по выносу счетчиков на улицу пойдет прахом. Я контур заземления сделал рядом с домом для разделения PEN.
    А есть ли еще вариант разделения не трогая "ящик на столбе"...

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hummel Посмотреть сообщение
    По хорошему необходимо всю эту порнографию со столба снимать и вести провода в дом к щитку, в кортом разделять PEN и подключать счетчик (как на Вашей схеме).
    Правильно. Так должно быть, но в большинстве правлений СНТ, да и в большинстве ЭСО отталкиваются от других мыслей. Им наплевать на электробезопасность граждан, главное чтобы не воровали электроэнергию, забывая о презумпции невиновности. Если человек купил в магазине колющие-режащий инструмент (лопата, топор, нож, вилка, спица и т. п.), то этот человек уже преступник и его место в тюрьме.
    Цитата Сообщение от Hummel Посмотреть сообщение
    Я контур заземления сделал рядом с домом для разделения PEN.
    А есть ли еще вариант разделения не трогая "ящик на столбе"
    Если другого варианта нет, то делайте разделение PEN-проводника у себя в распределительном щите, который установлен в доме.

  7. #7
    Андрей1985
    Гость
    Здравствуйте. У меня вопрос. Почему да этой схеме после разделения PEN шины N и PE соединяются перемычкой?
    Для примера прикладываю свой проект выданный в работу.



    Наш инженер по технике безопасности рекомендует разделять PEN - проводник так, как показано в моей схеме. А в частности: мы заводим PEN - проводник на шину PE, далее проводник от шины РЕ пропускаем через автомат, и после автомата садим проводик на изолированную шину N. Получается PE -шина соединена с N - шиной через автомат.
    Инженер по технике безопасности говорит что такое разделение необходимо, чтобы не было ложного срабатывания УЗО.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 25.10.2012 в 18:17.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    Почему да этой схеме после разделения PEN шины N и PE соединяются перемычкой?
    Андрей1985, а Вы откройте требования ПУЭ, п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    Наш инженер по технике безопасности рекомендует разделять PEN - проводник так, как показано в моей схеме. А в частности: мы заводим PEN - проводник на шину PE, далее проводник от шины РЕ пропускаем через автомат, и после автомата садим проводик на изолированную шину N. Получается PE -шина соединена с N - шиной через автомат.
    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    Инженер по технике безопасности говорит что такое разделение необходимо, чтобы не было ложного срабатывания УЗО.
    Ваш инженер "ИДИОТ", его срочно надо уволить, пусть дворы улиц подметает с таджиками. Запрещено устанавливать какие либо аппараты защиты или коммутационные аппараты в РЕ и PEN-проводники.
    Дайте ему почитать требования ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитнокоммутационного аппарата.
    п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 25.10.2012 в 18:18.

  9. #9
    Андрей1985
    Гость
    Станислав, тогда еще пару вопросов по теме. В ГОСТ Р 51628-2000 есть две схемы. На них разделение сделано точно так же, как на моей схеме. Шины N и PE не соединены перемычкой.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Ваш инженер "ИДИОТ", его срочно надо уволить, пусть дворы улиц подметает с таджиками. Запрещено устанавливать какие либо аппараты защиты или коммутационные аппараты в РЕ и PEN-проводники.
    Но ведь в моей схеме нет коммутационных аппаратов в РЕ и PEN-проводниках. Мне кажется в моем случае ПУЭ не нарушается, при том ГОСТ Р 51628-2000 это подтверждает.
    Укажите пожалуйста в чем не прав наш инженер с точки зрения ГОСТ Р 51628-2000. Тема очень актуальная, по этому вопросу у нас идут постоянные споры.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 26.10.2012 в 10:54.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    Станислав, тогда еще пару вопросов по теме. В ГОСТ Р 51628-2000 есть две схемы. На них разделение сделано точно так же, как на моей схеме. Шины N и PE не соединены перемычкой.
    А Вы внимательно посмотрели назначения этих схем? Открываем ГОСТ Р 51628-2000 и читаем:

    6.3.1. В квартирных учетно-групповых щитках одноквартирных жилых домов, которые могут присоединяться к питающим цепям (сетям) с системой заземления TN-C, должен предусматриваться, кроме указанных в таблице 3, пункт 2, дополнительно зажим для разделения PEN-проводника ввода на РЕ и N проводники (см. рисунки А.3 и А.6 приложения А).

    Теперь смотрим внимательно схемы:


    Рисунок А.3 — Схема квартирного учетно-группового щитка (для сельского жилого дома), присоединенного к наружной однофазной двухпроводной питающей сети


    Рисунок А.6 — Схема квартирного учетно-группового щитка (для коттеджа), присоединенного к наружной трехфазной четырехпроводной питающей сети

    А теперь открываем ПУЭ и читаем внимательно, что же там написано по этому поводу:
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    Теперь надо разобраться со словом "допускается". Смотрим ПУЭ, пункт 1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное.

    Надеюсь, теперь Вам понятно? Посмотрите схему в ГОСТ Р 50571.1-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ


    Рисунок 20.1 - Общий вид системы распределения электроэнергии


    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    Но ведь в моей схеме нет коммутационных аппаратов в РЕ и PEN-проводниках. Мне кажется в моем случае ПУЭ не нарушается, при том ГОСТ Р 51628-2000 это подтверждает.
    В Вашей сборке разрывается питающий РЕ-проводник, что нарушает требования ПУЭ, пункт 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.

    Так же в щите нет маркировки, не установлена шина РЕ. Непонятные шины N, соединённые перемычкой. Корпус щита не присоединён к основной системе уравнивания потенциалов. Этот список можно продолжать и дальше, но не вижу смысла, так как этих нарушений достаточно, чтобы запретить дальнейшую эксплуатацию электроустановки.


    Цитата Сообщение от Андрей1985 Посмотреть сообщение
    Укажите пожалуйста в чем не прав наш инженер с точки зрения ГОСТ Р 51628-2000. Тема очень актуальная, по этому вопросу у нас идут постоянные споры.
    Я вроде всё уже написал, если будет непонятно, то готов объяснить более подробно.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения