Тема: Как сделать правильное разделение PEN проводника?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Hummel
    Гость
    По хорошему необходимо всю эту порнографию со столба снимать и вести провода в дом к щитку, в кортом разделять PEN и подключать счетчик (как на Вашей схеме). Думаю возникнет конфликт с правлением СНТ, т.к.тогда вся их дорогостоящая инициатива по выносу счетчиков на улицу пойдет прахом. Я контур заземления сделал рядом с домом для разделения PEN.
    А есть ли еще вариант разделения не трогая "ящик на столбе"...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hummel Посмотреть сообщение
    По хорошему необходимо всю эту порнографию со столба снимать и вести провода в дом к щитку, в кортом разделять PEN и подключать счетчик (как на Вашей схеме).
    Правильно. Так должно быть, но в большинстве правлений СНТ, да и в большинстве ЭСО отталкиваются от других мыслей. Им наплевать на электробезопасность граждан, главное чтобы не воровали электроэнергию, забывая о презумпции невиновности. Если человек купил в магазине колющие-режащий инструмент (лопата, топор, нож, вилка, спица и т. п.), то этот человек уже преступник и его место в тюрьме.
    Цитата Сообщение от Hummel Посмотреть сообщение
    Я контур заземления сделал рядом с домом для разделения PEN.
    А есть ли еще вариант разделения не трогая "ящик на столбе"
    Если другого варианта нет, то делайте разделение PEN-проводника у себя в распределительном щите, который установлен в доме.