Тема: Щиток в дом и схема!

Комбинированный просмотр

  1. #1
    igor2772
    Гость

    Щиток в дом и схема!

    После того как собрал щит учета на участок
    занялся схемой для домового щита.
    Вот изобразил схемку
    Заземление по схеме TN-C-S-деление PEN на N и РЕ выполнил в вводном щите на участке.
    Вводной автомат в щите учета С32А
    В дом привел подземным кабелем 5х16

    Может надо как-то разгруппировать еще нагрузки на разные узо (или добавить узо)
    или наоборот убрать автоматов или объединить
    И вопрос если не затруднит
    -на вводе в домовой щит у меня автомат 4-х полюсной-это нормально или заменить на 3-х полюсной?
    ДАЛЕЕ схемка-вот
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 08.02.2013 в 23:10.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    1. Уберите УЗО 63 А 30 мА с L1, L2 и L3, которые установлены на группах линий. Такая схема приводит к ложным срабатываниям УЗО, вызываемым большими токами утечки. Установите на розеточные групповые линии и другое электрооборудование дифференциальные автоматические выключатели.
    2. Отделите свет комнаты 2 этажа от света чердака.
    3. Отделите свет коридора от света котельной.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Уберите УЗО, о которых я писал в п. 1:

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    1. Уберите УЗО 63 А 30 мА с L1, L2 и L3, которые установлены на группах линий. Такая схема приводит к ложным срабатываниям УЗО, вызываемым большими токами утечки. Установите на розеточные групповые линии и другое электрооборудование дифференциальные автоматические выключатели.
    ПУЭ, п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
    7.1.79. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
    1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное.

    На Вашу схему не распространяется п. 7.1.79. ПУЭ.

    Каким образом включается генератор? Вы накидали в схему всё что можно и нельзя. Упростите её и пронумеруйте групповые линии, тогда можно будет давать советы со ссылкой на номер групповой линии. Схема неработоспособна.

  4. #4
    igor2772
    Гость
    Генератор исправлю завтра на схеме- он будет через перекидной рубильник работать.
    И про --узо 63/30мА-- тоже поправлю.
    УЗМ-51 тоже удалю.
    благодарю за помощь!
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 14.01.2013 в 01:51.

  5. #5
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    УЗМ-51 тоже удалю.
    Вы немного попутали абревиатуру:
    УЗИП и УЗМ - это немного разные вещи.
    УЗИП - Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений - это устройства которые построены как на отдельных, так и комбинации искровых разрядников, нелинейных резисторов сопротивление которых зависит от напряжения, которые называются варисторами и имеют резко выраженную нелинейную вольт-амперную характеристику и полупроводниковых элементов и предназначены для защиты сетей до 1 кВ.

    УЗМ - Устройство защиты многофункциональное - предназначено для защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электромоторов, магнитных пускателей или электромагнитов, а также, для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (170 - 270В ) в однофазных сетях. Включение оборудования происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального, по истечении задержки повторного включения.

    Ознакомтесь со схемами включения данных устройств.

    P.S. (Использовать УЗИП на вводе запрещается, если на ВЛ(ВЛИ) таковые отсутствуют.)
    А УЗМ - наоборот- рекомендуется.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    на вводе в домовой щит у меня автомат 4-х полюсной-это нормально или заменить на 3-х полюсной?
    Можете оставить 4-х полюсный.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    4. На схеме до каждого потребителя проложите РЕ-проводник, а то у Вас этого не показано, хотя наверное подразумевали как само-собой
    5. На вводе установите повторное заземление РЕ-проводника (контур заземления).

  8. #8
    igor2772
    Гость
    Спасибо Станислав!
    Переделаю.

    А как вы думаете стоит ли в этой схеме оставить селективное узо на входе 63/300мА (может поставить такое же простое не селективное)?
    И эти ограничители перенапряжения узм-51 действительно ли так нужны в схеме дома + реле выбора лучшей фазы?

    Линия у меня новая-на столбах СИП 4х25 или толще, на столбах есть повторное заземление.
    Схема заземления TN-C-S- кабель от столба PEN разделил в щите учета и в дом у меня 5-ть проводов подземного кабеля придут
    на эту схему домового щита

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    А как вы думаете стоит ли в этой схеме оставить селективное узо на входе 63/300мА (может поставить такое же простое не селективное)?
    Я считаю, что противопожарное УЗО на вводе - это бесполезная трата денег.
    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    И эти ограничители перенапряжения узм-51 действительно ли так нужны в схеме дома + реле выбора лучшей фазы?
    Необходимо знать район и месторасположения дома, но лишнем не будет. ПУЭ, п. 7.1.22. При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
    Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
    на столбах есть повторное заземление.
    Установка повторного заземления на столбах не освобождает от обязанности установить повторное заземление на вводе в доме. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  10. #10
    bulochkin
    Гость
    Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
    Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.