    Старый площадочный щит (TN-C) в свете актуальных ПУЭ.

    Добрый день. Почитал форум (хотел про УЗО в двухпроводной системе почитать) - ужос!, думал много знаю, ан нет ... . Слишком много эмоций, правда, и ссылок на "библию электрика" - ПУЭ. Все понятно, TN-C это зло, равно как и алюминиевая проводка, коими наградила советская власть граждан в довесок к бесплатным квартирам .
    Теперь даже подумываю, как бы инициировать процесс реконструкции электричества с помощью УК. Вот здесь бы в форуме организовать отдельную ветку, кто как справлялся с этим, какие бумаги, заявления, основания, чем вооружиться, чем напугать несговорчивых соседей, опыт, положительные и отрицательные примеры и т.п. Чего-то у меня возникают смутные сомнения что пройдет этот номер ибо я, пока, в нашем городе, о таких прецендентах не слышал.
    (предисловие затянулось) Ну и к делу. Квартира, правда, купленная, но старая. Имеем щит на площадке, TN-C. Что там должно быть? Фото, схема... Попроще... Ну стандартный набор: пакетник или ВН, счетчик, автоматы на линии. Где не смотрел, везде PEN разрывается: пакетником, либо общим автоматом, либо счетчиком. Как должно быть??? Какая трасса должна быть у PEN в щитке на две квартиры, какие соединения, шины и пр.?
    У родителей в квартире, УК провела "реконструкцию" заменив 4 пробки (2 линии, по пробке на ноль и фазу) на 4 автомата (ИЕК вроде), причем один из них сдвоенный (вообще ничего не понял)... Да и провода как по шаблону разложили, под прямыми углами, как положено.
    Заранее благодарю за ответы.

  2. #2
    Vovcike
    Гость
    Я тоже живу в доме, не совсем старом, но оборудованном так же, за исключением пробок. Автоматы сменил на ИЭК. УЗО для трёхпроводки, для двухпроводки дифавтомат. Особых отличий TN-C от TN-S не вижу. Если дом новый строить, то 5-и жилку нужно, и нормы сейчас ужесточённые, а так самому менять... Можно сделать разделение в поэтажном щите, а смысл? Ваше заземление будет заканчиваться на этом щите. А весь подъезд....хм...

    А ноль рвать автоматом не желательно.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 07.03.2013 в 19:42.

  3. #3
    Wolframm
    Гость
    Цитата Сообщение от Vovcike Посмотреть сообщение
    для двухпроводки дифавтомат
    Цитата Сообщение от Vovcike Посмотреть сообщение
    А ноль рвать автоматом не желательно.
    а что, дифавтомат не рвет ноль?

    И хотелось бы наглядный пример...

  4. #4
    Wolframm
    Гость
    И вообще, разве не существует типовых схем подъездных щитков, в свете актуальных ПУЭ, но TN-C???
    Это как типовые серии в строительстве... Не каждый же раз электрики схемы разрабатывают...

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Wolframm Посмотреть сообщение
    Теперь даже подумываю, как бы инициировать процесс реконструкции электричества с помощью УК.
    Проблем нет, собирайте собрание собственников жилья и выносите на голосование о реконструкции электроснабжения многоквартирного дома.
    Цитата Сообщение от Wolframm Посмотреть сообщение
    Имеем щит на площадке, TN-C. Что там должно быть?
    Надо начинать обследование ВРУ дома. Посмотреть, перевели ли систему заземления TN-C на TN-C-S. Если в стояках 4 провода, то у Вас TN-C и дальше смотреть что-то бесполезно.
    Цитата Сообщение от Wolframm Посмотреть сообщение
    Как должно быть?
    Должна быть система TN-C-S,а в TN-C запрещено разрывать, Вы же уже знаете, зачем повторяться.
    Цитата Сообщение от Wolframm Посмотреть сообщение
    И вообще, разве не существует типовых схем подъездных щитков, в свете актуальных ПУЭ, но TN-C???
    Сейчас таких схем нет, так как в соответствии с ПУЭ требуется перевести электроустановку дома на систему TN-C-S.
    ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

  6. #6
    Wolframm
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Должна быть система TN-C-S,а в TN-C запрещено разрывать, Вы же уже знаете, зачем повторяться.
    В стояке 4 провода, TN-C однозначно...
    ВН, счетчик, линейные автоматы. Автоматы стоят правильно, только на фазе. Подскажите тогда правильную коммутацию PEN, как он должен "обойти" ВН и прибор учета, не разрываясь?

  7. #7
    Vovcike
    Гость
    Цитата Сообщение от Wolframm Посмотреть сообщение
    а что, дифавтомат не рвет ноль?

    И хотелось бы наглядный пример...
    Нейтраль имеется ввиду входящая, а дифавтомат "рвёт" рабочую, что ни одно и то-же.

    И вообще, разве не существует типовых схем подъездных щитков, в свете актуальных ПУЭ, но TN-C???
    Это как типовые серии в строительстве... Не каждый же раз электрики схемы разрабатывают...
    Сейчас изменения в ПУЭ, с учётом 5-и проводки, т.е. TN-S, а поэтажные схемы все типовые.
    Последний раз редактировалось Vovcike; 07.03.2013 в 16:43.

  8. #8
    Wolframm
    Гость

    Схема щита TN-C

    Вот и картинка:shema.jpg

  9. #9
    Wolframm
    Гость
    Ну так что, никто картинку из 10 поста не покритикует? Все соответствует "библии" 7 редакции?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Делайте вот так


прочая информация