И вообще, разве не существует типовых схем подъездных щитков, в свете актуальных ПУЭ, но TN-C???
Это как типовые серии в строительстве... Не каждый же раз электрики схемы разрабатывают...
Проблем нет, собирайте собрание собственников жилья и выносите на голосование о реконструкции электроснабжения многоквартирного дома.
Надо начинать обследование ВРУ дома. Посмотреть, перевели ли систему заземления TN-C на TN-C-S. Если в стояках 4 провода, то у Вас TN-C и дальше смотреть что-то бесполезно.
Должна быть система TN-C-S,а в TN-C запрещено разрывать, Вы же уже знаете, зачем повторяться.
Сейчас таких схем нет, так как в соответствии с ПУЭ требуется перевести электроустановку дома на систему TN-C-S.
ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Нейтраль имеется ввиду входящая, а дифавтомат "рвёт" рабочую, что ни одно и то-же.
Сейчас изменения в ПУЭ, с учётом 5-и проводки, т.е. TN-S, а поэтажные схемы все типовые.И вообще, разве не существует типовых схем подъездных щитков, в свете актуальных ПУЭ, но TN-C???
Это как типовые серии в строительстве... Не каждый же раз электрики схемы разрабатывают...
Последний раз редактировалось Vovcike; 07.03.2013 в 16:43.