Цитата Сообщение от Wolframm Посмотреть сообщение
Теперь даже подумываю, как бы инициировать процесс реконструкции электричества с помощью УК.
Проблем нет, собирайте собрание собственников жилья и выносите на голосование о реконструкции электроснабжения многоквартирного дома.
Цитата Сообщение от Wolframm Посмотреть сообщение
Имеем щит на площадке, TN-C. Что там должно быть?
Надо начинать обследование ВРУ дома. Посмотреть, перевели ли систему заземления TN-C на TN-C-S. Если в стояках 4 провода, то у Вас TN-C и дальше смотреть что-то бесполезно.
Цитата Сообщение от Wolframm Посмотреть сообщение
Как должно быть?
Должна быть система TN-C-S,а в TN-C запрещено разрывать, Вы же уже знаете, зачем повторяться.
Цитата Сообщение от Wolframm Посмотреть сообщение
И вообще, разве не существует типовых схем подъездных щитков, в свете актуальных ПУЭ, но TN-C???
Сейчас таких схем нет, так как в соответствии с ПУЭ требуется перевести электроустановку дома на систему TN-C-S.
ПУЭ, 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.