baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Покритикуйте электрическую 3-х фазную схему загородного дома

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Rayzer
    Гость

    Покритикуйте электрическую 3-х фазную схему загородного дома

    Всем привет!
    Сам новичек в этом деле, но хочу сам это дело реализовать.
    Проводку первого этажа уже выполнил, сейчас приступаю ко второму этажу.
    На схеме нет еще реле напряжения, стоит ли его ставить или нет?
    Может что-то еще не учел или забыл?
    В общем буду рад услышать ваши советы и замечания!
    Изображения
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 13.10.2013 в 04:56.

  2. #2
    DIMA
    Гость
    не советую собирать шит по этой схеме.
    реле контроля фаз хорошая вещь ставить однозначно.

  3. #3
    Rayzer
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    не советую собирать шит по этой схеме.
    реле контроля фаз хорошая вещь ставить однозначно.
    Что можете посоветовать? Что не так?

  4. #4
    DIMA
    Гость
    добавлю.
    выбрать потребители 1 категории и сделать стабилизированное питание,можно разорится и все стабилизировать на ваше усмотрение.

  5. #5
    Rayzer
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    добавлю.
    выбрать потребители 1 категории и сделать стабилизированное питание,можно разорится и все стабилизировать на ваше усмотрение.
    Линия новая и по идее обслуживается, в связи с этим от сбабилизаторов отказуюсь

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    На схеме одни нарушения. Попробую описать их Вам более подробно. Но как уже сказал DIMA, схема нерабочая.

    1. PEN-проводник должен быть подключён к шине РЕ, а не на счётчик электроэнергии. ПУЭ, п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    2. Перед счётчиком электроэнергии должен быть установлен автоматический выключатель. ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,
    7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

    3. Должна быть выполнена система заземления TN-C-S, а не TT. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    4. Нет разделения PEN-проводника. ПУЭ. п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    5. Зачем на вводе установили противопожарное УЗО? ПУЭ, п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

    6. Почему установили на группы потребителей по 1 УЗО. Такая схема нерабочая и приводит к ложным отключениям. УЗО с In = 30 мА типов АС и А могут сработать при появлении в их главных цепях синусоидального дифференциального тока, величина которого превышает 0,5 In (15 мА). УЗО типа А может сработать при пульсирующем постоянном дифференциальном токе, превышающем 0,11 In (3,3 мА). Максимальное значение токов утечки в электрических цепях, которые защищает УЗО, должно быть менее 0,11 In. Ток утечки электроприемников можно принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Для справки: ток утечки электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА.

    7. К ЩР на 2 этаж идёт PEN? Вы ничего не попутали? Может РЕ?

    8. Зачем установили после УЗО 30 мА УЗО на 10 мА?

    9. Потребители особо опасных помещений объединены в группу с потребителями не требующими установки УЗО. При отключении одной группы, выключится освещение в помещениях, что может привести к большим неприятностям, вплоть до летального исхода.

    10. Где и как выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов?

    Эту схему требуется всю переработать.

  7. #7
    DIMA
    Гость
    1.убрать противопожарное узо 300ма
    2.заменить три 40А УЗО на трех полюсный автомат.
    3.все розеточные группы сделать на дифах.
    4.освешение,погружной насос, компрессор септик. одно полюсные автоматы.
    5.трехполюсной ав на ввод 2этаж.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Хотел добавить, что на розеточные линии нельзя устанавливать автоматические выключатели номиналом более 16 А. Срочно замените на не более 16 А. Ознакомьтесь с темой Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?

  9. #9
    Rayzer
    Гость
    Вот немного переделал.
    Изображения

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Rayzer,

    1. Разделение PEN проводника не может быть произведено в счётчике. Откуда вы это взяли? ПУЭ, 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    Данный пункт ПУЭ означает, что PEN проводник должен быть подключен к шине РЕ, которая должна быть установлена в щите. Далее, шина PE соединяется двумя перемычками с шиной N.
    На Вашей схеме шина PE висит в воздухе, также, как и повторное заземление.
    Изучите вот эту схему, на которой показано разделение PEN:



    2. На второй этаж идут только фазные проводники? N и PE потеряли?

    3. Автоматы на уличное освещение и фасад я бы заменил на дифавтоматы.

    4. Погружной насос у Вас мощностью 4, 4 кВт? Автомат на 20А - осознанная необходимость?

    5. Если у Вас будет установлена электроплита с духовым шкафом, то я бы сделал на неё отдельную линию. И ещё одну на остальные розетки кухни.

    6. Зачем Вам дифавтоматы на 10 мА, к которым будут подключаться стиральная машина и посудомойка (ПММ - это она?). Замените их на дифавтоматы 30 мА, чтобы не было ложных срабатываний. Воспользуйтесь данными, которые Вам привёл Станислав в п. 6 своего сообщения, чтобы рассчитать возможные токи утечки.

    7. Аналогичным образом замените дифавтомат "Улица".

    8. Розетки в щите ставьте под защиту отдельного дифавтомата. Есть розетки с установкой на DIN рейку (если есть место), но розетки можно смонтировать в варианте наружной установки.


    Обязательно сделайте расчёты кабельных линий, чтобы знать их характеристики. Это поможет Вам точно определить номиналы автоматов и сечение кабелей. Рекомендуется прокладывать линии кабелем ВВГнг-LS.

    ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения