добавлю.
выбрать потребители 1 категории и сделать стабилизированное питание,можно разорится и все стабилизировать на ваше усмотрение.
добавлю.
выбрать потребители 1 категории и сделать стабилизированное питание,можно разорится и все стабилизировать на ваше усмотрение.
На схеме одни нарушения. Попробую описать их Вам более подробно. Но как уже сказал DIMA, схема нерабочая.
1. PEN-проводник должен быть подключён к шине РЕ, а не на счётчик электроэнергии. ПУЭ, п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
2. Перед счётчиком электроэнергии должен быть установлен автоматический выключатель. ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
3. Должна быть выполнена система заземления TN-C-S, а не TT. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
4. Нет разделения PEN-проводника. ПУЭ. п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
5. Зачем на вводе установили противопожарное УЗО? ПУЭ, п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
6. Почему установили на группы потребителей по 1 УЗО. Такая схема нерабочая и приводит к ложным отключениям. УЗО с In = 30 мА типов АС и А могут сработать при появлении в их главных цепях синусоидального дифференциального тока, величина которого превышает 0,5 In (15 мА). УЗО типа А может сработать при пульсирующем постоянном дифференциальном токе, превышающем 0,11 In (3,3 мА). Максимальное значение токов утечки в электрических цепях, которые защищает УЗО, должно быть менее 0,11 In. Ток утечки электроприемников можно принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Для справки: ток утечки электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА.
7. К ЩР на 2 этаж идёт PEN? Вы ничего не попутали? Может РЕ?
8. Зачем установили после УЗО 30 мА УЗО на 10 мА?
9. Потребители особо опасных помещений объединены в группу с потребителями не требующими установки УЗО. При отключении одной группы, выключится освещение в помещениях, что может привести к большим неприятностям, вплоть до летального исхода.
10. Где и как выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов?
Эту схему требуется всю переработать.