Тема: Прокладка электрики в бане

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Зокир
    Гость

    Прокладка электрики в бане

    Доброго времени суток. Уважаемые, подскажите пожалуйста каким образом должна быть проведена электрика в бане. Какой кабель нужен? Должен ли быть провод в гофре? И т.д.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    каким образом должна быть проведена электрика в бане.
    Баня понятие растяжимое. В бане есть много разных помещений: предбанник, душевая, санузел, парилка, комната отдыха. Опишите свою проблему конкретнее. Как устроена парилка и что планируется там установить?

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Какой кабель нужен?
    Применяют кабель ВВГнг-LS.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Должен ли быть провод в гофре?
    Из какого строительного материала изготовлена баня?

    Посмотрите темы: Как правильно провести освещение в парилку бани? и Покритикуйте электрическую схему бани.

  3. #3
    YuriA
    Гость
    Я извиняюсь, что влез в чужую тему, но меня тоже интересует этот вопрос, к примеру возьмем вариант бани-кирпичное строение с внутренней отделкой под вагонку ( вагонка везде: на стенках, потолке и т.д.), есть парилка, предбанник-она же душевая, комната отдыха. Баня топится печкой, внутри вся будет обиваться вагонкой, потолок в бане деревянный обитый вагонкой, пол какой неизвестно-не знаю, честно. В комнате отдыха планируется водонагреватель накопительный, два обогревателя, бытовые приборы (телевизор, микроволновка, чайник), т.е. розеток будет столько, сколько потребутся. В парилке человек хочет к примеру 4-5 светильников (что б каждый прыщик на теле был виден, ну хочется ему так и всё тут), как проложить проводку? Штукатурить не хочет. Интересует парилка, как там развести ( помещение с особо повышенной опасностью)ведь самого потом пригласит там попариться? Отказать не могу-друг. Что посоветуете? план бани прилагаю.
    План бани.jpg

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от YuriA Посмотреть сообщение
    Штукатурить не хочет. Интересует парилка, как там развести ( помещение с особо повышенной опасностью)
    Устанавливайте в парилке оптоволоконное освещение.

  5. #5
    Зокир
    Гость
    В общем планировка бани абсолютно такая же, как указана в предыдущем посте, только размерами гораздо меньше. Баня кирпичная, сделана из белого силикатного кирпича, обшита утеплителем и сверху вагонка. В комнате отдыха, в помывочной и парилке предполагается установить по одному светильнику. А в комнате отдыха соответственно 3х клавишный выключатель и розетку. Просто интересовал вопрос по выбору кабеля, каким образом это проводиться должно,. Оптоволокно проводить не вариант, "заказчик" на такое явно не согласен. Так сказать бюджетный вариант. Вот как-то так.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Просто интересовал вопрос по выбору кабеля, каким образом это проводиться должно,
    В комнате отдыха и помывочной прокладывайте скрытую электропроводку кабелем ВВГнг-LS, а помещении парилки скрытую электропроводку прокладывают термостойким кабелем или кабелем в термостойкой защитной оболочке (руковах).

    ПУЭ, п. 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.

    ГОСТ Р 50571.12-96 (МЭК 364-7-703-84) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
    Часть 7. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
    Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун
    703.5. Выбор и монтаж электрооборудования.
    703.51. Общие требования.
    703.51.2. Электрооборудование должно иметь степень защиты не ниже IР24.
    Настоящим стандартом регламентируются зоны размещения электрооборудования и
    требования к электрооборудованию (рисунок 703А):
    — зона 1, в которой допускается размещать только электронагреватели для саун;
    — зона 2, для которой требования по теплостойкости к электрооборудованию не
    устанавливают;
    — зона 3, в которой электрооборудование должно выдерживать температуру не менее 125°
    С, а изоляция проводов и кабелей — не менее 170° С;
    — зона 4, в которой должны устанавливаться только устройства управления
    электронагревателями (термостаты и ограничители температуры) и электропроводка к ним.
    Электропроводка должна выдерживать температуру не менее 170° С.
    703.52. Электропроводки.
    Электропроводки должны иметь изоляцию, отвечающую требованиям ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р
    50571.3 (413.2), и не иметь металлических оболочек и труб.
    703.53. Распределительные устройства и устройства управления.
    Аппаратура, не встроенная в электронагреватели, должна быть размещена вне саун.
    Запрещается устанавливать в саунах штепсельные розетки.
    Сауна должна быть оборудована ограничителем температуры, который должен отключать
    электронагреватель от сети, если температура в зоне 4 превышает 140° С.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Оптоволокно проводить не вариант, "заказчик" на такое явно не согласен.
    А электропроводка с использованием термостойких кабелей будет ненамного дешевле. Комплект оптоволоконного освещения можно купить за 8 - 10 тысяч рублей.

  7. #7
    Зокир
    Гость
    Ммм...Скрытую проводку?...Вот это номер =) сейчас ведь ее уже никак не сделать, когда все в бане "зашито"...А варианты только такие да?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    Ммм...Скрытую проводку?...Вот это номер =)
    А раньше о чём думали? Необходимо было заранее сделать проект электроснабжения.

    Цитата Сообщение от Зокир Посмотреть сообщение
    сейчас ведь ее уже никак не сделать, когда все в бане "зашито"...А варианты только такие да?
    Сделать можно, но светильник можно будет установить только на смежной с комнатой отдыха стене, если у Вас такое же расположение, как на схеме в пост 3.
    Я бы посоветовал воспользоваться новыми технологиями и установить оптоволоконное освещение.

  9. #9
    Зокир
    Гость
    Ок. Понял. Спасибо.

  10. #10
    Зокир
    Гость
    А в чем кабель нужно проложить, если уже скрыто не сделаешь?