Доброго времени суток. Уважаемые, подскажите пожалуйста каким образом должна быть проведена электрика в бане. Какой кабель нужен? Должен ли быть провод в гофре? И т.д.
Доброго времени суток. Уважаемые, подскажите пожалуйста каким образом должна быть проведена электрика в бане. Какой кабель нужен? Должен ли быть провод в гофре? И т.д.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Баня понятие растяжимое. В бане есть много разных помещений: предбанник, душевая, санузел, парилка, комната отдыха. Опишите свою проблему конкретнее. Как устроена парилка и что планируется там установить?
Применяют кабель ВВГнг-LS.
Из какого строительного материала изготовлена баня?
Посмотрите темы: Как правильно провести освещение в парилку бани? и Покритикуйте электрическую схему бани.
Я извиняюсь, что влез в чужую тему, но меня тоже интересует этот вопрос, к примеру возьмем вариант бани-кирпичное строение с внутренней отделкой под вагонку ( вагонка везде: на стенках, потолке и т.д.), есть парилка, предбанник-она же душевая, комната отдыха. Баня топится печкой, внутри вся будет обиваться вагонкой, потолок в бане деревянный обитый вагонкой, пол какой неизвестно-не знаю, честно. В комнате отдыха планируется водонагреватель накопительный, два обогревателя, бытовые приборы (телевизор, микроволновка, чайник), т.е. розеток будет столько, сколько потребутся. В парилке человек хочет к примеру 4-5 светильников (что б каждый прыщик на теле был виден, ну хочется ему так и всё тут), как проложить проводку? Штукатурить не хочет. Интересует парилка, как там развести ( помещение с особо повышенной опасностью)ведь самого потом пригласит там попариться? Отказать не могу-друг. Что посоветуете? план бани прилагаю.
План бани.jpg
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				В общем планировка бани абсолютно такая же, как указана в предыдущем посте, только размерами гораздо меньше. Баня кирпичная, сделана из белого силикатного кирпича, обшита утеплителем и сверху вагонка. В комнате отдыха, в помывочной и парилке предполагается установить по одному светильнику. А в комнате отдыха соответственно 3х клавишный выключатель и розетку. Просто интересовал вопрос по выбору кабеля, каким образом это проводиться должно,. Оптоволокно проводить не вариант, "заказчик" на такое явно не согласен. Так сказать бюджетный вариант. Вот как-то так.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				В комнате отдыха и помывочной прокладывайте скрытую электропроводку кабелем ВВГнг-LS, а помещении парилки скрытую электропроводку прокладывают термостойким кабелем или кабелем в термостойкой защитной оболочке (руковах).
ПУЭ, п. 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
ГОСТ Р 50571.12-96 (МЭК 364-7-703-84) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
Часть 7. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун
703.5. Выбор и монтаж электрооборудования.
703.51. Общие требования.
703.51.2. Электрооборудование должно иметь степень защиты не ниже IР24.
Настоящим стандартом регламентируются зоны размещения электрооборудования и
требования к электрооборудованию (рисунок 703А):
— зона 1, в которой допускается размещать только электронагреватели для саун;
— зона 2, для которой требования по теплостойкости к электрооборудованию не
устанавливают;
— зона 3, в которой электрооборудование должно выдерживать температуру не менее 125°
С, а изоляция проводов и кабелей — не менее 170° С;
— зона 4, в которой должны устанавливаться только устройства управления
электронагревателями (термостаты и ограничители температуры) и электропроводка к ним.
Электропроводка должна выдерживать температуру не менее 170° С.
703.52. Электропроводки.
Электропроводки должны иметь изоляцию, отвечающую требованиям ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р
50571.3 (413.2), и не иметь металлических оболочек и труб.
703.53. Распределительные устройства и устройства управления.
Аппаратура, не встроенная в электронагреватели, должна быть размещена вне саун.
Запрещается устанавливать в саунах штепсельные розетки.
Сауна должна быть оборудована ограничителем температуры, который должен отключать
электронагреватель от сети, если температура в зоне 4 превышает 140° С.
А электропроводка с использованием термостойких кабелей будет ненамного дешевле. Комплект оптоволоконного освещения можно купить за 8 - 10 тысяч рублей.
Ммм...Скрытую проводку?...Вот это номер =) сейчас ведь ее уже никак не сделать, когда все в бане "зашито"...А варианты только такие да?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				А раньше о чём думали? Необходимо было заранее сделать проект электроснабжения.
Сделать можно, но светильник можно будет установить только на смежной с комнатой отдыха стене, если у Вас такое же расположение, как на схеме в пост 3.
Я бы посоветовал воспользоваться новыми технологиями и установить оптоволоконное освещение.
Ок. Понял. Спасибо.
А в чем кабель нужно проложить, если уже скрыто не сделаешь?