baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Регламентируется ли прохождение ВЛИ над крыльцом?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Регламентируется ли прохождение ВЛИ над крыльцом?

    Регламентируется ли прохождение ВЛИ (сип от опоры до ввода в жилой дом) над крыльцом (вход в дом). Может есть какие-нибудь положенные габариты или может вообще нельзя?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Уточните, что значит "прохождение ВЛИ над крыльцом". В каком месте Вы планируете установить анкерный зажим для крепления СИП на фасаде дома?

    Расстояния регламентированы в ПУЭ.

    2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
    Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
    2.4.56. Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м. Расстояние от проводов до земли может быть уменьшено в труднодоступной местности до 3,5 м и в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
    2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
    1,0 м - до балконов, террас и окон;
    0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
    Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл. 7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.
    2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:
    1,5 м - до балконов, террас и окон;
    1,0 м - до глухих стен.
    Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.
    2.4.59. Наименьшее расстояние от СИП и проводов ВЛ до поверхности земли или воды, а также до различных сооружений при прохождении ВЛ над ними определяется при высшей температуре воздуха без учета нагрева проводов ВЛ электрическим током.
    2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
    при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
    до земли - 2,5 м;
    при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
    до балкона, входной двери - 1,0 м.
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 27.05.2014 в 19:55.

  3. #3
    Лёха
    Гость

    Радость

    [QUOTE=Михаил_Д;16124]Уточните, что значит "прохождение ВЛИ над крыльцом". В каком месте Вы планируете установить анкерный зажим для крепления СИП на фасаде дома?

    СИП при прохождении от опоры до дома (крепление будет на фасаде дома) будет "висеть" непосредственно над крыльцом. Вот картинка Вместе где вопрос, разрешено ли чтобы так проходил провод над крыльцом или нет, если разрешено, то какое расстояние по вертикали должно быть от СИПа до крыльца. Надеюсь расписал понятно. Спасибо!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
    то какое расстояние по вертикали должно быть от СИПа до крыльца
    На расстоянии не менее 2,5 м

  5. #5
    Лёха
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    На расстоянии не менее 2,5 м
    Значит над крыльцом можно "тянуть" СИП. А расстояние 2,5 м. к какому пункту ПУЭ относится? 2.4.55
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
    , только вместо земли крыльцо?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
    Значит над крыльцом можно "тянуть" СИП. А расстояние 2,5 м. к какому пункту ПУЭ относится? 2.4.55
    Правильно.
    Цитата Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
    только вместо земли крыльцо?
    Верно. Если смущает данное положение, то протяните СИП левее и проложите СИП по фасаду пару метров, а потом вводите его в дом.

  7. #7
    Лёха
    Гость
    Спасибо Григорий

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения