Сообщение от Лёха то какое расстояние по вертикали должно быть от СИПа до крыльца На расстоянии не менее 2,5 м
Сообщение от Григорий На расстоянии не менее 2,5 м Значит над крыльцом можно "тянуть" СИП. А расстояние 2,5 м. к какому пункту ПУЭ относится? 2.4.55 Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м. , только вместо земли крыльцо?
Сообщение от Лёха Значит над крыльцом можно "тянуть" СИП. А расстояние 2,5 м. к какому пункту ПУЭ относится? 2.4.55 Правильно. Сообщение от Лёха только вместо земли крыльцо? Верно. Если смущает данное положение, то протяните СИП левее и проложите СИП по фасаду пару метров, а потом вводите его в дом.