Тема: Регламентируется ли прохождение ВЛИ над крыльцом?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Лёха
    Гость

    Радость

    [QUOTE=Михаил_Д;16124]Уточните, что значит "прохождение ВЛИ над крыльцом". В каком месте Вы планируете установить анкерный зажим для крепления СИП на фасаде дома?

    СИП при прохождении от опоры до дома (крепление будет на фасаде дома) будет "висеть" непосредственно над крыльцом. Вот картинка Вместе где вопрос, разрешено ли чтобы так проходил провод над крыльцом или нет, если разрешено, то какое расстояние по вертикали должно быть от СИПа до крыльца. Надеюсь расписал понятно. Спасибо!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
    то какое расстояние по вертикали должно быть от СИПа до крыльца
    На расстоянии не менее 2,5 м

  3. #3
    Лёха
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    На расстоянии не менее 2,5 м
    Значит над крыльцом можно "тянуть" СИП. А расстояние 2,5 м. к какому пункту ПУЭ относится? 2.4.55
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
    , только вместо земли крыльцо?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
    Значит над крыльцом можно "тянуть" СИП. А расстояние 2,5 м. к какому пункту ПУЭ относится? 2.4.55
    Правильно.
    Цитата Сообщение от Лёха Посмотреть сообщение
    только вместо земли крыльцо?
    Верно. Если смущает данное положение, то протяните СИП левее и проложите СИП по фасаду пару метров, а потом вводите его в дом.

прочая информация