baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Как выбрать сечения кабелей?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Евген
    Гость

    Как выбрать сечения кабелей?

    Просматривая проект эл.снабжения одной организации заметил что бывает одинаковая расчётная мощность эл. шкафов или потребителей,а кабель выбирается разным сечением,почему так происходит,может кто-нибудь объяснить?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    кабель выбирается разным сечением,почему так происходит
    Какой кабель? Любое сечение провода или кабеля выбирается на основании расчётов и соответствующих НТД. Проектировщик должен учитывать все факторы, влияющие на выбор сечения питающего (или любого другого) кабеля. Сечение кабеля зависит от многих параметров: типа ввода, типа кабеля, потребляемой мощности (с учётом перспектив) объекта, длины линии и т.д.

    Случается, что в проект закладывают кабель сечением больше необходимого. Частенько это делается для "освоения" бюджета разнообразными менеджерами с липкими ладошками.
    Случается, что в проект закладывают кабель сечением меньше необходимого. Частенько это делается неграмотными проектировщиками.

  3. #3
    Евген
    Гость
    Ну вот на фото есть преобразователь мощностью 5,5 кВт и есть тельфер мощностью 5 кВт,на преобразователь заложен кабель ВВГ 4х4 ,а на тельфер ВВГ 4х6,почему???

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Проект изготовлен с нарушениями требований НТД. Где шина РЕ в шите? Где разделение PEN-проводника? ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    На однолинейной схеме не указана длина отходящих кабельных линий.

    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Ну вот на фото есть преобразователь мощностью 5,5 кВт и есть тельфер мощностью 5 кВт,на преобразователь заложен кабель ВВГ 4х4 ,а на тельфер ВВГ 4х6,почему???
    Вам этот вопрос надо задать тому, кто приготовил эту однолинейную схему.

  5. #5
    Евген
    Гость
    Это лишь часть проекта,вопрос не о разделении проводников а о сечении кабелей.
    Проводники разделены в ВРУ,также смонтировано заземляющее устройство

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Это лишь часть проекта,вопрос не о разделении проводников а о сечении кабелей.
    Это как понимать? Вы предоставляете однолинейную схему, в которой изначально куча нарушений.

    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Проводники разделены в ВРУ,также смонтировано заземляющее устройство
    Тогда почему они объединяются в ШР1? Я уже дал ссылку на требование ПУЭ, п. 1.7.135., где дословно сказано, что когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    вопрос не о разделении проводников а о сечении кабелей
    А где данные по отходящим кабельным линиям? Какой они длины? Какие условия прокладки и так далее. Где расчёт по потерям?

  7. #7
    Евген
    Гость
    Хорошо,предположим есть станок ,его подключение предполагает подведение 3 фаз и нуля.
    По новым правилам система 5 проводная,т.е. ноль рабочий и защитный проводник (разделённые на вводе)
    А на клеммнике в станке только 4 вывода это 3 фазы и ноль,соединённый с корпусом станка
    Как правильно подключить 5 жильный кабель в таком оборудовании??? Или надо использовать 4 жильный?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    А на клеммнике в станке только 4 вывода это 3 фазы и ноль,соединённый с корпусом станка
    Такое оборудование не имеет N, там используется РЕ-проводник.

    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Как правильно подключить 5 жильный кабель в таком оборудовании??? Или надо использовать 4 жильный?
    Прокладываете 4-х жильным кабелем, в состав которого входит 3 фазы и PE-проводник.

  9. #9
    Евген
    Гость
    да,РЕ,то есть защитный проводник,а не рабочий ноль.
    То есть и кабель вводной для общего силового щита (из соседней темы) тоже можно 4 жильный?
    Или всё-таки 5 жильный?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    То есть и кабель вводной для общего силового щита (из соседней темы) тоже можно 4 жильный?
    Или всё-таки 5 жильный?
    Кабель обязаны прокладывать 5-и жильный, в щите установить шины N и PE, корпус щита присоединить к шине РЕ.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения