Ну вот на фото есть преобразователь мощностью 5,5 кВт и есть тельфер мощностью 5 кВт,на преобразователь заложен кабель ВВГ 4х4 ,а на тельфер ВВГ 4х6,почему???
Ну вот на фото есть преобразователь мощностью 5,5 кВт и есть тельфер мощностью 5 кВт,на преобразователь заложен кабель ВВГ 4х4 ,а на тельфер ВВГ 4х6,почему???
Проект изготовлен с нарушениями требований НТД. Где шина РЕ в шите? Где разделение PEN-проводника? ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
На однолинейной схеме не указана длина отходящих кабельных линий.
Вам этот вопрос надо задать тому, кто приготовил эту однолинейную схему.