    Хорошо,предположим есть станок ,его подключение предполагает подведение 3 фаз и нуля.
    По новым правилам система 5 проводная,т.е. ноль рабочий и защитный проводник (разделённые на вводе)
    А на клеммнике в станке только 4 вывода это 3 фазы и ноль,соединённый с корпусом станка
    Как правильно подключить 5 жильный кабель в таком оборудовании??? Или надо использовать 4 жильный?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    А на клеммнике в станке только 4 вывода это 3 фазы и ноль,соединённый с корпусом станка
    Такое оборудование не имеет N, там используется РЕ-проводник.

    Цитата Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
    Как правильно подключить 5 жильный кабель в таком оборудовании??? Или надо использовать 4 жильный?
    Прокладываете 4-х жильным кабелем, в состав которого входит 3 фазы и PE-проводник.