Тема: Электроснабжение частного дома

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Dima32
    Гость

    Электроснабжение частного дома

    Приветствую участников форума!
    Потихоньку разрабатываю схему новой электропроводки в доме. В обозримом будущем хочу произвести полную реконструкцию. Хочется, чтобы все было сделано по-уму, в соответствии с требованиями. Они ведь не просто так пишутся. Поэтому прошу уважаемых участников форума помочь мне советом и выкладываю наброски разработанной мною схемы дома и гаража для профессиональной оценки и здравой критики.
    Благодарю за внимание!
    Дом.jpgГараж.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Чтобы дать более конкретный совет, необходимо видеть поэтажную схему расположения электрооборудования (розетки, освещение и т. д.) с нанесением групповых линий. Посмотреть количество розеток (блоков), подключённых к групповым линиям.

    ВРУ
    1. После счётчика установите автоматический выключатель.
    2. На групповые линии на схеме указан провод ПВ1 1х10, а надо указать гребёнку.
    3. В ванной комнате необходимо установить отдельный аппарат защиты на освещение (гр. 1). Разделите розеточные линии и освещение.
    4. Отделите групповую линию наружного освещения от коридора и розеток (гр. 2).
    5. На гараж установите автоматический выключатель номиналом 32 А, тем самым обеспечите селективность (гр. 9).
    6. Что будет подключено к групповой линии №10 (мансарда)?

    РЩ (гараж)
    1. Заложите в щите резерв.
    2. Установите повторное заземление РЕ-проводника.

  3. #3
    Dima32
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Чтобы дать более конкретный совет, необходимо видеть поэтажную схему расположения электрооборудования (розетки, освещение и т. д.) с нанесением групповых линий. Посмотреть количество розеток (блоков), подключённых к групповым линиям.
    Прикладываю примерный план дома с указанием размещения светильников и розеток с привязкой к электрической схеме. Прохождение кабельных трасс пока дать не могу, еще не обдумывал.


    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    1. После счётчика установите автоматический выключатель.
    Сделано

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    2. На групповые линии на схеме указан провод ПВ1 1х10, а надо указать гребёнку.
    Сделано

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    3. В ванной комнате необходимо установить отдельный аппарат защиты на освещение (гр. 1). Разделите розеточные линии и освещение.
    Сделано

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    4. Отделите групповую линию наружного освещения от коридора и розеток (гр. 2).
    Сделано

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    5. На гараж установите автоматический выключатель номиналом 32 А, тем самым обеспечите селективность (гр. 9).
    Сделано. Только теперь мне кажется, что автомат на 32А не обеспечивает защиту кабеля ВВГнг-LS 3х6 мм2 от длительных перегрузок. Нужно ли увеличивать сечение до 10 мм2?

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    6. Что будет подключено к групповой линии №10 (мансарда)?
    Мансарда была только построена прошлым летом. Ремонта там сейчас нет никакого. Но на далекое будущее планируется сделать жилой второй этаж. Там будет стоять свой РЩ, поэтому я заложил в проект линию до мансарды. Там будут несколько розеток (штук 5-6), а также светильников (4-5).

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    (гараж) 1. Заложите в щите резерв.
    Сделано

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    2. Установите повторное заземление РЕ-проводника.
    Сделано.

    Прикрепляю исправленные схемы, а также план дома.
    Изображения

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Прикладываю примерный план дома с указанием размещения светильников и розеток с привязкой к электрической схеме.
    Посмотрел. Сделайте перекрёсное освещение комнат, чтобы освещался проход при отключении одной или группы освещения комнат.

    ВРУ
    1. На кухню очень мало заложили розеточных линий, добывьте ещё парочку групповых линий.
    2. На прихожую проложите отдельную групповую линию на освещение. Если отключиться автоматический выключатель групповой линии №8, то не будет освещены проходы.
    3. На зал проложите отдельную групповую линию на освещение или объедините её с прихожей. Проход должен быть освещён.
    4. В зал добавьте ещё одну групповую розеточную линию.
    5. На освещение ванной комнаты гр. 2 (особо опасное помещение) необходимо установить диффавтомат. ПУЭ, п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
    6. Не разделили групповые линии розетки в коридоре, освещения и розетки на улице (гр.№3).
    7. На освещение улицы требуется установить диффавтомат (гр.№4). ПУЭ, п. 6.4.18. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий. Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).
    п. 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА.
    8. На гараж (гр. 7) достаточно будет кабеля 3х6мм2, нет необходимости прокладывать сечение 10 мм2.
    9. На мансарду (гр. 8) достаточно кабеля 3х6 мм2, нет необходимости прокладывать сечение 10 мм2.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Только теперь мне кажется, что автомат на 32А не обеспечивает защиту кабеля ВВГнг-LS 3х6 мм2 от длительных перегрузок. Нужно ли увеличивать сечение до 10 мм2?
    Аппарат защиты номиналом 32 А защищает в полной мере кабель сечением 6 мм2. Посмотрите расчёты:

    1. 46 х 0,93 = 42,8 (ГОСТ Р 53769-2010, таблица 19, понижающий коэффициент)
    2. 42,8 х 1,16 = 49,7 (максимальный ток в аварийном режиме работы)
    3. 32 х 1,45 = 46,4 (минимальный ток, при котором должен сработать автоматический выключатель)

  5. #5
    Dima32
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    2. На прихожую проложите отдельную групповую линию на освещение. Если отключиться автоматический выключатель групповой линии №8, то не будет освещены проходы.
    3. На зал проложите отдельную групповую линию на освещение или объедините её с прихожей. Проход должен быть освещён.
    Можно ли при объединении групповых линий зала и прихожей освещение всех комнат (4 шт.) также объединить в одну групповую линию? Т.е. 4 светильника на 1 автомат.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    6. Не разделили групповые линии розетки в коридоре, освещения и розетки на улице (гр.№3).
    7. На освещение улицы требуется установить диффавтомат (гр.№4). ПУЭ, п. 6.4.18. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий. Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).
    п. 6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА.
    Можно ли объединить освещение улицы и коридора в одну групповую линию? Можно ли объединить розетки улицы и коридора в одну групповую линию? Коридор неотапливаемый.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Можно ли при объединении групповых линий зала и прихожей освещение всех комнат (4 шт.) также объединить в одну групповую линию? Т.е. 4 светильника на 1 автомат.
    Непонятно, что и как хотите объединить. Пронумеруйте комнаты и напишите как хотите объединить.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Можно ли объединить освещение улицы и коридора в одну групповую линию?
    Территория наружных электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным. Нежелательно делать такие объединения.

  7. #7
    Dima32
    Гость
    Большое спасибо за квалифицированную помощь! Еще несколько вопросов:

    1. Селективность автоматических выключателей. Тут есть 2 варианта: 1) автоматы QF1 и QF2 поставить типа D, все остальные - типа C; 2) автоматы QF1 и QF2 поставить типа С, все остальные - типа B. Какой вариант более приемлем в моем случае? Я склоняюсь к 1-му, т.к. автоматы типа В сложнее достать, чем автоматы с характеристикой С.

    2. Нужно ли на вводе ставить противопожарное селективное УЗО?

    3. Как правильно устроить систему молниезащиты? Нужно ли на ввод ставить ограничители перенапряжений?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    1. Селективность автоматических выключателей. Тут есть 2 варианта: 1) автоматы QF1 и QF2 поставить типа D, все остальные - типа C; 2) автоматы QF1 и QF2 поставить типа С, все остальные - типа B. Какой вариант более приемлем в моем случае? Я склоняюсь к 1-му, т.к. автоматы типа В сложнее достать, чем автоматы с характеристикой С.
    Делайте, как написал DIMA, все аппараты защиты устанавливайте типа С.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    2. Нужно ли на вводе ставить противопожарное селективное УЗО?
    Нет необходимости устанавливать противопожарное УЗО.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    3. Как правильно устроить систему молниезащиты?
    Установите на крышу молниеприёмник, от него токоотвод до заземляющего устройства (вертекальный заземлитель), а от ЗУ до ГРЩ (шина РЕ) прокладываете заземляющий проводник сечением не менее 10 мм2.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Нужно ли на ввод ставить ограничители перенапряжений?
    В остальном придерживайтесь совета от DIMA.

  9. #9
    DIMA
    Гость
    1) На сколько я понял у вас получается один ГРЩ, тогда в вашем случае вполне достаточно QF1 QF2 тип С и остальные тип С.
    2) я не рекомендую.
    3)молнезащита на крыше дома?, или защитить ВЛ от попадания молнии?.
    и небольшое дополнения к щиту.
    1)при вводе 220в в схему желательно добавить разеденитель или установить двух полюсный вводной ВА.
    2)установить реле контроля напряжения.
    3)байпас для стабилизатора.
    4)предусмотреть простой АВР
    5)если организовывать молнезащиту с УЗИП на вводе в обязательном порядке ставятся плавкие вставки за место ВА.

  10. #10
    Dima32
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    3)молнезащита на крыше дома?, или защитить ВЛ от попадания молнии?
    Защита ВЛ от попадания молнии.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    1)при вводе 220в в схему желательно добавить разеденитель или установить двух полюсный вводной ВА.
    Ставить вместо автомата QF1?

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    2)установить реле контроля напряжения.
    3)байпас для стабилизатора.
    А зачем ставить и то и другое? Ведь реле обесточит щит при сильных колебаниях напряжения. Какой смысл тогда в стабилизаторе?

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    4)предусмотреть простой АВР
    На случай длительного отключения электричества планирую приобрести бензиновый генератор. Как правильно выполнить его подключение к щиту?

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    5)если организовывать молнезащиту с УЗИП на вводе в обязательном порядке ставятся плавкие вставки за место ВА.
    Что значит "за место ВА"? Вместо ВА или между ВА и счетчиком?