1) На сколько я понял у вас получается один ГРЩ, тогда в вашем случае вполне достаточно QF1 QF2 тип С и остальные тип С.
2) я не рекомендую.
3)молнезащита на крыше дома?, или защитить ВЛ от попадания молнии?.
и небольшое дополнения к щиту.
1)при вводе 220в в схему желательно добавить разеденитель или установить двух полюсный вводной ВА.
2)установить реле контроля напряжения.
3)байпас для стабилизатора.
4)предусмотреть простой АВР
5)если организовывать молнезащиту с УЗИП на вводе в обязательном порядке ставятся плавкие вставки за место ВА.