baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Прокладка не бронированного кабеля ВВГ(А)-нг в земле

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Spectre
    Гость

    Прокладка не бронированного кабеля ВВГ(А)-нг в земле

    Доброго времени суток!
    Интересует возможность прокладки кабеля ВВГ(А)-нг (не бронированного) в земле через гофрированную трубу в ПВХ оболочке. Знаю, что можно укладывать в ПНД трубе. Но по поводу гофры в ПВХ оболочке закрась сомнения. Подскажите как трактуется в ПЭУ данный вид прокладки кабеля?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    в земле через гофрированную трубу в ПВХ оболочке
    Это ненадёжный способ прокладки кабеля в земле.

    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    Знаю, что можно укладывать в ПНД трубе.
    Если знаете, почему не прокладываете в ПНД трубе? Возьмите электротехническую трубу ПЭ нужного диаметра и спокойно прокладывайте кабель в ней.



    Ещё одна разновидность труб для прокладки кабельных линий - двухстенные трубы.



    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    Подскажите как трактуется в ПЭУ данный вид прокладки кабеля?
    Опишите подробнее условия прокладки кабеля. Где будете прокладывать?

  3. #3
    Spectre
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Опишите подробнее условия прокладки кабеля. Где будете прокладывать?
    Благодарю за ответы. Прошу прощения, что не прописал условия: забыл.
    Кабель будет прокладываться от столба, на котором установлен шкаф со счетчиком, к дому с дальнейшим вводом. Весной там стоит вода, решили прокладывать под землёй. От столба до дома около10 метров. Бронированный кабель дороговат, вот и решил рассмотреть возможность удешевить задачу. Пока рассматриваю возможные пути решений.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    Подскажите как трактуется в ПЭУ данный вид прокладки кабеля?
    Дословно:
    ПУЭ, п. 2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
    Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля - вдоль трассы кабельной линии.
    Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.
    При прокладке на глубине 1 - 1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.
    Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т.п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории* допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и надкабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.
    ____________
    * По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент.
    Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей – края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты – смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.
    При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей.

    п. 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
    Кабельные маслонаполненные линии 110 - 220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м.
    Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).

    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    Интересует возможность прокладки кабеля ВВГ(А)-нг (не бронированного) в земле
    Где именно собираетесь прокладывать кабель?

    Смотрите рабочий проект прокладки кабеля в земле от ВНИПИ Тяжпромэлектропроект (шифр A5-92). Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    от столба, на котором установлен шкаф со счетчиком
    Кто его туда установил? Этот шкаф называется ВРУ и он должен стоять в помещении. Рассмотрите возможность переноса этого щита в дом.

    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    От столба до дома около10 метров.
    Опора установлена у Вашего забора? Проезжую часть не пересекаете? Могут потребоваться дополнительные согласования, если трасса для кабельной линии пересекает проезжую часть или другие коммуникации.

    Если будете делать ввод кабельной линией, то необходимо участок кабеля, который будет спускаться по опоре в траншею защитить стальной трубой или уголком.

    ПУЭ 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    ...
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
    ...

    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    Пока рассматриваю возможные пути решений.
    Вариантов два. По воздуху ответвлением от магистральной ВЛ (не рассматриваете?) или прокладка кабельной трассы.

    Посмотрите тему Как проложить кабель в дом?. В ней довольно подробно всё расписано по вопросу ввода кабельной линии в дом.

  6. #6
    Spectre
    Гость
    Щиток повесила энергетическая компания, т.к. на момент установки дом не стоял, а сейчас стоит. Столб установлен на участке дорогу пересекать не будет.
    Давайте под итожим.
    1. Прокладывать кабель ВВГ(А)-нг можно в требе ПЭ, двустенной, в железной трубе.
    2. Прокладка в в металлорукаве покрытого ПВХ запрещена. Или не запрещена?
    3. Глубина прокладки 70 см. Это ясно.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    т.к. на момент установки дом не стоял, а сейчас стоит
    Советую перенести щит в дом.

    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    1. Прокладывать кабель ВВГ(А)-нг можно в требе ПЭ, двустенной, в железной трубе.
    Не совсем так. Каждый участок линии должен быть соответственно защищён. Стальная труба или уголок должны защищать участок кабеля, который идёт по опоре в траншею. Прокладка кабеля в земле в стальных трубах запрещена.

    ПУЭ, п. 2.1.78. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

    Непосредственно в земле прокладывайте линию в ПЭ трубе или двустенной.

    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    2. Прокладка в в металлорукаве покрытого ПВХ запрещена. Или не запрещена?
    Аналогично стальным трубам.

    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    3. Глубина прокладки 70 см. Это ясно.
    Верно, глубина траншеи не менее 0,7 м.

  8. #8
    Spectre
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Советую перенести щит в дом.
    Как выглядит эта процедура?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Аналогично стальным трубам.
    Я нигде в своём городе такого не видел. А был на одном объекте так там укладка кабеля проводилась по полу в гофре пвх напрямую к месту установок электроточек и все по ним топчатся, спотыкаются. Сказали, что ростехнадзор принял...

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    Как выглядит эта процедура?
    Плохо выглядит. Договор у Вас уже подписан, думаю. Теперь ЭСО будет отказывать Вам в переносе щита в дом всеми возможными способами. Щит принадлежит Вам? Собственник прибора учета Вы? Пишите письмо в ЭСО с требованием перенести щит в дом, чтобы месторасположение ВРУ и узла учёта соответствовало требованиям нормативных документов.

    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    Я нигде в своём городе такого не видел.
    Я писал о варианте прокладки металлорукава в земле. Нельзя.

    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    укладка кабеля проводилась по полу в гофре пвх напрямую к месту установок электроточек
    Видимо, прокладывали недоучки или гастарбайтеры. При прокладке кабеля по полу ни гофра ПВХ, ни металлорукав не могут служить защитой линии от повреждений. Необходимо использовать специальные кабельные трапы. Рано или поздно произойдёт повреждение кабеля и тогда произойдёт авария или несчастный случай - очевидный результат деятельности "специалистов".

    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    Сказали, что ростехнадзор принял...
    Значит, инспектор, который принял такую электроустановку пойдёт под суд вместе с владельцами предприятия и теми, кто занимался монтажом.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Хрен редьки не слаще. Сейчас кто строит? Вы же телевизор смотрите? Сгорел торговый центр в Казани. Причина возгорания - короткое замыкание в незаконно построенном кафе. В самом ТЦ отсутствовали система и средства пожаротушения, дымоотведения и т.д. Выявленные нарушения устранены не были, дело прекращено (вероятно, за взятки). Результат мы видим. Уже задержан основной арендатор, владелец, а в розыске инспектор, которая закрыла дело о нарушениях. К сожалению, картина типичная. Погибло два десятка человек. Самое страшное заключается в том, что сколько бы эти уроды не сидели бы в тюрьме, людей не воскресить.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения