Тема: Прокладка не бронированного кабеля ВВГ(А)-нг в земле

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    в земле через гофрированную трубу в ПВХ оболочке
    Это ненадёжный способ прокладки кабеля в земле.

    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    Знаю, что можно укладывать в ПНД трубе.
    Если знаете, почему не прокладываете в ПНД трубе? Возьмите электротехническую трубу ПЭ нужного диаметра и спокойно прокладывайте кабель в ней.



    Ещё одна разновидность труб для прокладки кабельных линий - двухстенные трубы.



    Цитата Сообщение от Spectre Посмотреть сообщение
    Подскажите как трактуется в ПЭУ данный вид прокладки кабеля?
    Опишите подробнее условия прокладки кабеля. Где будете прокладывать?

  2. #2
    Spectre
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Опишите подробнее условия прокладки кабеля. Где будете прокладывать?
    Благодарю за ответы. Прошу прощения, что не прописал условия: забыл.
    Кабель будет прокладываться от столба, на котором установлен шкаф со счетчиком, к дому с дальнейшим вводом. Весной там стоит вода, решили прокладывать под землёй. От столба до дома около10 метров. Бронированный кабель дороговат, вот и решил рассмотреть возможность удешевить задачу. Пока рассматриваю возможные пути решений.