Тема: Категория надёжности ЭУ встроенного магазина

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Константин Седов
    Гость

    Категория надёжности ЭУ встроенного магазина

    Добрый день!
    У нас в проектном отделе возникла дискуссия. Имеется проектируемый жилой дом на 1 этаже которого предусматриваются магазины. Для магазинов более 100 кв. метров площади требуется электроснабжение по 2 категории надежности. Для всех магазинов (которых в доме несколько) устанавливается в щитовой ВРУ, запитанное непосредственно от подстанции с вводом 0,4 кВ (отдельное от квартир и общедомовых помещений, для них - свои ВРУ). ВРУ магазинов имеет 2 категорию электроснабжение, запитанное двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями от подстанции с переключением типа "крест" на вводе. Далее, все магазины поключаемые от данного ВРУ получают питания от секций ВРУ до вводного щита каждого магазина. Вводные щиты магазинов запитаны каждый одной кабельной линией. Эксперт требует, чтобы каждый из магазинов с площадью более 100 кв. м запитывался двумя кабельными линиям от этого ВРУ с "крестом", общего для всех магазинов. Мы не согласны с экспертом, считая, что 2 категория обеспечена на вводе общего ВРУ.
    Как вы считаете, прав ли эксперт, есть ли необходимость подводить к каждому из магазинов по 2 кабеля, несмотря на то, что на вводе (в общем ВРУ) уже есть подключение о 2 категории с "крестом"?
    Спасибо

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Константин Седов Посмотреть сообщение
    Вводные щиты магазинов запитаны каждый одной кабельной линией. Эксперт требует, чтобы каждый из магазинов с площадью более 100 кв. м запитывался двумя кабельными линиям от этого ВРУ с "крестом", общего для всех магазинов.
    Эксперт правильно требует, так как ВРУ магазина, которое подключено по одной кабельной линией от ВРУ дома, относится к третьей категории электроснабжение. Представьте себе ситуацию, когда повреждается кабельная линия от ВРУ дома до ВРУ магазина! Магазин будет полностью обесточен.

    Цитата Сообщение от Константин Седов Посмотреть сообщение
    Как вы считаете, прав ли эксперт, есть ли необходимость подводить к каждому из магазинов по 2 кабеля, несмотря на то, что на вводе (в общем ВРУ) уже есть подключение о 2 категории с "крестом"?
    ВРУ дома обеспечивается по 2 категории, а далее запитывают электроприёмники в соответствии с необходимой категорией для обеспечения надежности электроснабжения. Для обеспечения 2 категории требуется прокладывать от ВРУ дома дополнительную кабельную линию до ВРУ магазина.

  3. #3
    Константин Седов
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    ... Представьте себе ситуацию, когда повреждается кабельная линия от ВРУ дома до ВРУ магазина! Магазин будет полностью обесточен.
    ...
    Макс, спасибо за ответ. Но вот, представить себе ситуацию, когда что-то может случиться что-то с правильно спроектированным и проложенным и кабелем в пределах одного здания сложно.

    Обратимся к ПУЭ. п. 1.2.20. "Электроприемники второй категории электроснабжения должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания..."
    п.1.2.10 "...К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электроподстанций и подстанций..."
    Т.е. источником питания в нашем случае является ТП (трансформаторная подстанция). Другими словами, при пропадании напряжения на одном из источников питания - на подстанции (именно там), осуществляется ручное переключение на другоий источник питания на подстанции.
    Если следовать логике о необходимости 2 кабельных линий по потребителей 2 категории электроснабжения, то придется к каждому потребителю: вентилятору, розетке, светильнику тянуть 2 кабельные линии (а вдруг, что там с кабелем случиться).

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Константин Седов Посмотреть сообщение
    Т.е. источником питания в нашем случае является ТП (трансформаторная подстанция)
    Это для ВРУ дома будет 2 категория, а дальше электрооборудование получает питание по разным категориям. Например аварийное освещение должно иметь два независимых источника питания, лифтовое оборудование так же должно иметь 2 категорию электроснабжения, а вот квартиры в многоквартирном доме имеют 3 категорию электроснабжения.

    Цитата Сообщение от Константин Седов Посмотреть сообщение
    Если следовать логике о необходимости 2 кабельных линий по потребителей 2 категории электроснабжения, то придется к каждому потребителю: вентилятору, розетке, светильнику тянуть 2 кабельные линии (а вдруг, что там с кабелем случиться).
    Всё правильно, если потребителю предписано иметь 2 категорию, то требуется обеспечить два независимых источника, и никак по другому.

  5. #5
    Константин Седов
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Это для ВРУ дома будет 2 категория, а дальше электрооборудование получает питание по разным категориям. Например аварийное освещение должно иметь два независимых источника питания, лифтовое оборудование так же должно иметь 2 категорию электроснабжения, а вот квартиры в многоквартирном доме имеют 3 категорию электроснабжения.
    .
    Лифты и аварийное освещение - это 1 категория. Допустим, что ГРЩ стоит на 1 этаже, а ВУ лифта на 25-м. Получается, что к ВУ каждого лифта (а их может быть и 20 штук) нужно тянуть от ГРЩ по 2 кабеля с установкой у каждого ВУ лифта собственное АВР, чтобы обеспечить 1 категорию, или аккумуляторы ставить?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Обращаемся к СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ категории надёжности указаны в п. 5.1.

    5.1 Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий отражена в таблице 5.1.

    Здания и сооружения Степень обеспечения надежности электроснабжения

    Жилые дома:

    противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения - I категория

    Комплекс остальных электроприемников:

    жилые дома с электроплитами (кроме 1-8-квартирных домов) - II категория
    дома 1-8-квартирные с электроплитами - III категория
    дома св. 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе - II категория
    дома до 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе - III категория
    на участках садоводческих товариществ - III категория

    5.13 Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализованно у электроприемников I категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
    При наличии АВР на стороне низшего напряжения встроенной ТП установка его на ГРЩ, расположенном в смежном с ТП помещении, не требуется.
    В случае, когда электроприемники 1-й категории не могут быть запитаны от двух независимых источников, должно быть осуществлено технологическое резервирование, включаемое автоматически.

    7.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с 5.1.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Константин Седов Посмотреть сообщение
    Если следовать логике о необходимости 2 кабельных линий по потребителей 2 категории электроснабжения, то придется к каждому потребителю: вентилятору, розетке, светильнику тянуть 2 кабельные линии (а вдруг, что там с кабелем случиться).
    А вот ещё один документ, регламентирующий прокладку резервной кабельной линии для систем пожарной сигнализации:
    НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования
    12.71. Основную и резервную кабельные линии электропитания систем пожарной сигнализации следует прокладывать по разным трассам, исключающим возможность их одновременного выхода из строя при загорании на контролируемом объекте. Прокладку таких линий, как правило, следует выполнять по разным кабельным сооружениям.

прочая информация