Макс, спасибо за ответ. Но вот, представить себе ситуацию, когда что-то может случиться что-то с правильно спроектированным и проложенным и кабелем в пределах одного здания сложно.
Обратимся к ПУЭ. п. 1.2.20. "Электроприемники второй категории электроснабжения должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания..."
п.1.2.10 "...К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электроподстанций и подстанций..."
Т.е. источником питания в нашем случае является ТП (трансформаторная подстанция). Другими словами, при пропадании напряжения на одном из источников питания - на подстанции (именно там), осуществляется ручное переключение на другоий источник питания на подстанции.
Если следовать логике о необходимости 2 кабельных линий по потребителей 2 категории электроснабжения, то придется к каждому потребителю: вентилятору, розетке, светильнику тянуть 2 кабельные линии (а вдруг, что там с кабелем случиться).