Тема: Причина срабатывания УЗО

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Армен
    Гость

    Причина срабатывания УЗО

    В квартире есть ввод от этажного щитка выполненный трехжильным кабелем (на глаз - 3х6). К розетке в ванной (для стиралки) проложен также трехжильный 3х2,5 от автомата 16А и УЗО 40А 30мА.
    При включении стиралки сразу же срабатывает УЗО. Если отсоединить землю от кабеля стиралки, то все работает, прикосновение к корпусу стиралки тоже не вызывает ни удара током ни срабатывания УЗО.
    Вопрос: а. УЗО неисправно? б. нарушена изоляция и пробивает стиралка на корпус? в. из-за отсутствия системы уравнивания потенциалов есть некий ток с нуля на землю?

  2. #2
    МихА
    Гость
    б. нарушена изоляция и пробивает стиралка на корпус

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Армен Посмотреть сообщение
    прикосновение к корпусу стиралки тоже не вызывает ни удара током ни срабатывания УЗО
    УЗО сработает только в том случае, если будет утечка тока на землю. Давайте рассмотрим Ваши варианты:
    а) УЗО исправно, так как обесточивает стиральную машину.
    б) Стиральная машина неисправна или пробита изоляция кабеля у групповой линии.
    в) Уравнивание потенциалов выполняет роль дополнительной защиты на случай обрыва или плохого контакта РЕ проводника с электрооборудованием.
    Из рассмотренных вариантов, пункт (б) является наиболее вероятным.
    Как можно проверить:
    1. Произвести измерения.
    2. Кинуть провод от шины РЕ до розетки и присоединить его к зажиму РЕ розетки.

    Цитата Сообщение от Армен Посмотреть сообщение
    прикосновение к корпусу стиралки тоже не вызывает ни удара током
    А ВЫ попробуйте одной рукой держаться за корпус стиральной машины, а другой за трубу водоснабжения. Только помните, что большая вероятность поражения Вас электрическим током с летальным исходом Не советую экспериментировать.

  4. #4
    Александр71
    Гость
    Возможно нулевой проводник (N), замыкает на корпус машины, тогда пока на включиться нагрузка УЗО не сработает.
    Как только подключиться нагрузка, часть тока пойдет по заземляющему (РЕ) проводнику и соответственно УЗО отработает.
    Соответственно при касании к корпусу ничего не будет, потому что нет потенциала на корпусе машины.
    Это не нормальный режим, ищите место плохой изоляции!

  5. #5
    Армен
    Гость

    Благодарю всех ответивших за помощь советом!

    Буду пробовать кинуть провод от земли до розетки, а также замерять потенциал на корпусе. Кстати, получится ли замерить при помощи простого тестера или надо только изоляцию мегоометром проверять?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Армен Посмотреть сообщение
    получится ли замерить при помощи простого тестера
    Если умеете им измерять, то получится.

  7. #7
    VIPer
    Гость
    Почему вырубается узо при включении в переносную розетку Паркетки?! Вырубает не сразу, а через некотрое время?! Провод заземления у розетки не подключен - обрезан!
    Вообще как может выключаться узо если не подключена земля?!
    Вход в дом 4 провода, без земли, заземление вообще не сделано еще!

    И еще если бытовку выключить, то УЗО срабатывеает реже...
    Изображения

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Почему вырубается узо при включении в переносную розетку Паркетки?
    Вы на вводе установили УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током In = 30 мА, что и приводит к ложным срабатываниям от токов утечки. Максимальное значение токов утечки в электрических цепях, которые защищает УЗО на 30 мА, должно быть менее 0,11 In (11 мА). Вам требуется устанавливать несколько УЗО 30 мА на групповые линии, а не одно на вводе.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    VIPer, почитайте тему "Обоснование установки противопожарного УЗО", там эти моменты уже обсуждались.

  10. #10
    Роман.
    Гость
    Здраствуйте напишите пожалуйста как можно сделать развязку насосной станции которая качает воду из скважины так чтоб не выбивало УЗО .Система такая в скважину идут два провода для контроля уровня воды иза этого срабатывает узо. Возникает утечка что можно сделать в данной ситуации попробовать поменять датчик .Какие хорошие датчики можете посоветовать чтобы небыло связи электрики с водой?

прочая информация