В квартире есть ввод от этажного щитка выполненный трехжильным кабелем (на глаз - 3х6). К розетке в ванной (для стиралки) проложен также трехжильный 3х2,5 от автомата 16А и УЗО 40А 30мА.
При включении стиралки сразу же срабатывает УЗО. Если отсоединить землю от кабеля стиралки, то все работает, прикосновение к корпусу стиралки тоже не вызывает ни удара токомни срабатывания УЗО.
Вопрос: а. УЗО неисправно? б. нарушена изоляция и пробивает стиралка на корпус? в. из-за отсутствия системы уравнивания потенциалов есть некий ток с нуля на землю?



		
		
 ни срабатывания УЗО.
  Ответить с цитированием

