    Как прокладывать кабель над подвесными потолками?

    Сейчас на нашем объекте производится монтаж электропроводки. Трассы прокладывают в полости подвесных потолков фирмы “Армстронг” в проволочных лотках с крышками, кабелем ВВГ нг FRLS 3х1,5. Конструкции над подвесными потолками деревянные. Крышки лотков находятся на расстоянии 150 мм от сгораемой поверхности, а сам кабель соответственно на расстоянии 190 мм. Проход кабелем между помещениями выполнен в стальных трубах. На всем протяжении трассы в подвесном потолке стоят вентиляционные решетки 600х600 мм, лотки просматриваются. Лотки заземлены, каждый кабель защищен электромеханическим УЗО и аппаратом защиты от сверхтоков типа В. Теперь сам вопрос. Можно ли здесь руководствоваться ПУЭ п. 2.1.39?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли здесь руководствоваться ПУЭ п. 2.1.39?
    В этом пункте говорится об открытой электропроводке, а у Вас скрытая. В данном случае необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых металлических коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

  3. #3
    Антон
    Гость
    Короба должны быть сплошные, без перфорации?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Короба должны быть сплошные, без перфорации?
    Да, металлические короба должны быть сплошные. Так же можно проложить кабель за подвесным потолком предварительно обшив деревянные конструкции гиспокартоном (группа горючести Г), а потом по нему прокладывать кабель в гофрированной трубе ПВХ. ПУЭ, п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

    п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Трассы прокладывают в полости подвесных потолков фирмы “Армстронг” в проволочных лотках с крышками, кабелем ВВГ нг FRLS 3х1,5.
    Почему выбрали кабель с индексом FR? Для аварийного освещения?

  5. #5
    Антон
    Гость
    Здание общественное, много дерева, поэтому для всех групп потребителей выбрали кабель с индексом FR. Показался нам наиболее надежным. Сплошной короб для локализации кз? Но ведь если короб заземлен, не будет ли дуга кз стремиться пройти по самому короткому пути? В таком случае есть ли разница какой короб - сплошной, перфорированный или проволочный с крышкой? Так же, наверно, должно отработать УЗО, токи утечки появляются раньше токов кз. Если ошибаюсь, извините, не профессионал.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Здание общественное, много дерева, поэтому для всех групп потребителей выбрали кабель с индексом FR
    Кабель с индексом FR не защищает сгораемые конструкции здания от возгорания, а позволяет функционировать системе электроснабжения в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Обычно данные марки кабелей применяют в системах оповещения и управления эвакуации.

    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Сплошной короб для локализации кз?
    Да.

    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Но ведь если короб заземлен, не будет ли дуга кз стремиться пройти по самому короткому пути? В таком случае есть ли разница какой короб - сплошной, перфорированный или проволочный с крышкой?
    Вы обязаны защитить сгораемые конструкции здания от возгорания, особенно когда происходит короткое замыкание в кабеле, при котором на сгораемые конструкции попадают брызги расплавленного металла, что неминуемо приводит к пожару. В момент короткого замыкания, перфорированный лоток (короб) и оболочка кабеля не способны обеспечить локализацию и не защищают сгораемые конструкции от пожара.

    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Так же, наверно, должно отработать УЗО, токи утечки появляются раньше токов кз
    УЗО не защищает кабельные линии от короткого замыкания. Принцип работы УЗО основан на измерении разности токов в проходящих через дифференциальный трансформатор тока проводниках. УЗО измеряет векторную сумму токов, протекающих по контролируемым проводникам. В нормальном режиме работы векторная сумма токов, протекающих через измерительный трансформатор равна 0 (ток, «втекающий» по одним проводникам равен току, «вытекающему» по другим), и срабатывания устройства не происходит. При появлении тока утечки (касание человеком фазного проводника, или уменьшение сопротивления изоляции кабельной линии) векторная сумма токов, протекающих через УЗО не будет равна 0, так как появляется ток утечки, который протекает только по фазному проводнику, во вторичной обмотке трансформатора наведется напряжение, пропорциональное току утечки, и при превышении определенного порога произойдет срабатывание устройства и отключение защищаемой цепи. Если УЗО сработает при повреждении основной изоляции и контакте токоведущих частей с заземлёнными частями металлического короба, то в этом случае перфорированный лоток не способен локализовать разбрызгивание расплавленного металла, и тем более не защитит при КЗ внутри оболочки кабеля.

  7. #7
    Антон
    Гость
    Спасибо за разъяснения. Я правильно понимаю, что если на крышку лотка положить полосу гипсокартона толщиной в 12мм (сгораемая поверхность только над лотками) выступающую на 30-50мм с каждой стороны и механически закрепить, то условие пожарной безопасности будет соблюдено? Дело в том, что лотки уже висят.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что если на крышку лотка положить полосу гипсокартона толщиной в 12мм (сгораемая поверхность только над лотками) выступающую на 30-50мм с каждой стороны и механически закрепить, то условие пожарной безопасности будет соблюдено?
    Нет, необходимо обложить кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон. Смотрите требования ПУЭ в пост 4.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Дело в том, что лотки уже висят
    Тогда обложите кабель со всех сторон гипсокартоном внутри лотка, сделайте несгораемый короб с внутренней стороны лотка.

  10. #10
    Антон
    Гость
    Возник вопрос по толщине металлического короба. Для кабеля сечением до 2.5 мм2 толщина стенки не нормируется. Значит ли это, что кз в кабеле сечением 2.5мм2 не прошьет металл?