baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Как прокладывать кабель над подвесными потолками?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Антон
    Гость
    Здание общественное, много дерева, поэтому для всех групп потребителей выбрали кабель с индексом FR. Показался нам наиболее надежным. Сплошной короб для локализации кз? Но ведь если короб заземлен, не будет ли дуга кз стремиться пройти по самому короткому пути? В таком случае есть ли разница какой короб - сплошной, перфорированный или проволочный с крышкой? Так же, наверно, должно отработать УЗО, токи утечки появляются раньше токов кз. Если ошибаюсь, извините, не профессионал.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Здание общественное, много дерева, поэтому для всех групп потребителей выбрали кабель с индексом FR
    Кабель с индексом FR не защищает сгораемые конструкции здания от возгорания, а позволяет функционировать системе электроснабжения в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Обычно данные марки кабелей применяют в системах оповещения и управления эвакуации.

    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Сплошной короб для локализации кз?
    Да.

    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Но ведь если короб заземлен, не будет ли дуга кз стремиться пройти по самому короткому пути? В таком случае есть ли разница какой короб - сплошной, перфорированный или проволочный с крышкой?
    Вы обязаны защитить сгораемые конструкции здания от возгорания, особенно когда происходит короткое замыкание в кабеле, при котором на сгораемые конструкции попадают брызги расплавленного металла, что неминуемо приводит к пожару. В момент короткого замыкания, перфорированный лоток (короб) и оболочка кабеля не способны обеспечить локализацию и не защищают сгораемые конструкции от пожара.

    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Так же, наверно, должно отработать УЗО, токи утечки появляются раньше токов кз
    УЗО не защищает кабельные линии от короткого замыкания. Принцип работы УЗО основан на измерении разности токов в проходящих через дифференциальный трансформатор тока проводниках. УЗО измеряет векторную сумму токов, протекающих по контролируемым проводникам. В нормальном режиме работы векторная сумма токов, протекающих через измерительный трансформатор равна 0 (ток, «втекающий» по одним проводникам равен току, «вытекающему» по другим), и срабатывания устройства не происходит. При появлении тока утечки (касание человеком фазного проводника, или уменьшение сопротивления изоляции кабельной линии) векторная сумма токов, протекающих через УЗО не будет равна 0, так как появляется ток утечки, который протекает только по фазному проводнику, во вторичной обмотке трансформатора наведется напряжение, пропорциональное току утечки, и при превышении определенного порога произойдет срабатывание устройства и отключение защищаемой цепи. Если УЗО сработает при повреждении основной изоляции и контакте токоведущих частей с заземлёнными частями металлического короба, то в этом случае перфорированный лоток не способен локализовать разбрызгивание расплавленного металла, и тем более не защитит при КЗ внутри оболочки кабеля.

  3. #3
    Антон
    Гость
    Спасибо за разъяснения. Я правильно понимаю, что если на крышку лотка положить полосу гипсокартона толщиной в 12мм (сгораемая поверхность только над лотками) выступающую на 30-50мм с каждой стороны и механически закрепить, то условие пожарной безопасности будет соблюдено? Дело в том, что лотки уже висят.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что если на крышку лотка положить полосу гипсокартона толщиной в 12мм (сгораемая поверхность только над лотками) выступающую на 30-50мм с каждой стороны и механически закрепить, то условие пожарной безопасности будет соблюдено?
    Нет, необходимо обложить кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон. Смотрите требования ПУЭ в пост 4.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Дело в том, что лотки уже висят
    Тогда обложите кабель со всех сторон гипсокартоном внутри лотка, сделайте несгораемый короб с внутренней стороны лотка.

  6. #6
    Антон
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Тогда обложите кабель со всех сторон гипсокартоном внутри лотка, сделайте несгораемый короб с внутренней стороны лотка.
    Спасибо за беседу. Вы утвердили меня в моих мыслях.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения