Тема: Как прокладывать кабель над подвесными потолками?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Антон
    Гость
    Спасибо за разъяснения. Я правильно понимаю, что если на крышку лотка положить полосу гипсокартона толщиной в 12мм (сгораемая поверхность только над лотками) выступающую на 30-50мм с каждой стороны и механически закрепить, то условие пожарной безопасности будет соблюдено? Дело в том, что лотки уже висят.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что если на крышку лотка положить полосу гипсокартона толщиной в 12мм (сгораемая поверхность только над лотками) выступающую на 30-50мм с каждой стороны и механически закрепить, то условие пожарной безопасности будет соблюдено?
    Нет, необходимо обложить кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон. Смотрите требования ПУЭ в пост 4.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    Дело в том, что лотки уже висят
    Тогда обложите кабель со всех сторон гипсокартоном внутри лотка, сделайте несгораемый короб с внутренней стороны лотка.

  4. #4
    Антон
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Тогда обложите кабель со всех сторон гипсокартоном внутри лотка, сделайте несгораемый короб с внутренней стороны лотка.
    Спасибо за беседу. Вы утвердили меня в моих мыслях.